Página 1 de 1

Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

Publicado: 05 Oct 2025, 17:27
por Z3682Z
Hola, quiero sustituir un termostato Honeywell DT90 por un Sonoff NS Panel. ¿Me podéis ayudar en el cableado?

Honeywell
https://drive.google.com/file/d/1D_4t1KXpcwbA8lXEzza1GJr6yZe3zD4W/view?usp=drive_link

Sonoff
https://drive.google.com/file/d/1TiSM7IKdNc_VwI1TURJ8KqlOZaR2anPg/view?usp=drive_link


El Honeywell es la opción d (válvula de zona. Al termostato llegan dos cables de color gris conectados en los terminales A y B. Si pongo multímetro marca 220V.

Gracias!

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

Publicado: 05 Oct 2025, 20:27
por Loido
el cable que llega al terminal A lo llevas al L del Sonoff y el que llega al terminal B lo llevas al L1 del Sonoff. Para que funcione te faltaría alimentar el polo N del Sonoff para lo cual has de llevar un conductor de neutro. Es decir, te haría falta un hilo más a los dos actuales que tienes con el Honeywell.

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

Publicado: 05 Oct 2025, 22:04
por Z3682Z
Muchas gracias!

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

Publicado: 09 Oct 2025, 18:30
por Loido
por casualidad, yá has hecho la instalación?

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

Publicado: 09 Oct 2025, 22:01
por Z3682Z
Hola Loido, todavía no, en cuanto lo instale te comento ...