Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

14 Abr 2014, 06:05

Todo transformador no protegido que se sobrecargue se quema, pasa con los que se cogen con la mano y con los de distribución.



Una de las características intrínsecas de los transformadores de distribución es la propiedad de soportar sobrecargas, aún de larga duración, mientras en cualquier otra máquina eléctrica se admite una elevación de la temperatura de 65ºC sobre la ambiente (20ºC) en un transformador se puede elevar hasta
los 78ºC, admitiéndose una sobrecarga de corriente primaria de 1,5 veces si los devanados no pasan de 140ºC y la temperatura superficial de la capa de
aceite (en caso de refrigeración ONAN) no supera los 105ºC


Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

14 Abr 2014, 09:11

Efectivamente, por eso ahora en instalaciones nuevas obligan la instalación y el uso de protectores de sobretensiones, para no tener que andar indemnizando a los usuarios.



Esa no es la solución: el usuario paga para que le entreguen una corriente estable y de la mejor calidad, y esa no se consigue subiendo escalones
de tensión en un trafo, sino adecuando las líneas a la potencia demandaba

Ese burdo procedimiento sería el equivalente a tener que llevar bicarbonato cuando vas a comer un chuletón a un restaurante, y en lugar de servírtelo
de buey te lo dan de onagro...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

14 Abr 2014, 16:57

Hefner escribió:
Todo transformador no protegido que se sobrecargue se quema, pasa con los que se cogen con la mano y con los de distribución.



Una de las características intrínsecas de los transformadores de distribución es la propiedad de soportar sobrecargas, aún de larga duración, mientras en cualquier otra máquina eléctrica se admite una elevación de la temperatura de 65ºC sobre la ambiente (20ºC) en un transformador se puede elevar hasta
los 78ºC, admitiéndose una sobrecarga de corriente primaria de 1,5 veces si los devanados no pasan de 140ºC y la temperatura superficial de la capa de
aceite (en caso de refrigeración ONAN) no supera los 105ºC


Un saludo


Pues un profesor que tuve, antiguo ingeniero de Fecsa nos explicó cómo quemaron un trafo de distribución cambiandole los fusibles por uno de mas amperaje.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

14 Abr 2014, 17:51

Pues un profesor que tuve, antiguo ingeniero de Fecsa nos explicó cómo quemaron un trafo de distribución cambiandole los fusibles por uno de mas amperaje.


No cabe duda de que si el trafo ya está saturado y le pones unos fusibles mayores acabará por cascar, pero si ha sucedido así es
porque no tenía ninguna protección activa: ni termómetro, ni presostato, ni relé Buchholz...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
elecmadrid
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 136
Registrado: 07 Nov 2013, 16:47
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

14 Abr 2014, 18:30

Dependiendo del filamento de la bombilla, encendera o no .... ,ya que la potencia sera suficiente para encenderla poco o directamente no encenderla, , saludos


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

24 Abr 2014, 16:00

Hefner escribió:
Pues un profesor que tuve, antiguo ingeniero de Fecsa nos explicó cómo quemaron un trafo de distribución cambiandole los fusibles por uno de mas amperaje.


No cabe duda de que si el trafo ya está saturado y le pones unos fusibles mayores acabará por cascar, pero si ha sucedido así es
porque no tenía ninguna protección activa: ni termómetro, ni presostato, ni relé Buchholz...

Un saludo


En fin, que se puede esperar de la comañía que mas cambios de transformador 230 V a 400 v ha hecho, poniendo en peligro la vida de los usuarios...