ubicación equipo auxiliar en báculo

Publicado: 01 Nov 2016, 20:50
por electrica963
Hola a todos,

¿Infringe la normativa que el equipo auxiliar de una luminaria de un báculo se encuentre a la altura de una portezuela en lugar de arriba? ¿supone esto un riesgo? No debe tener alguna protección?

gracias

Re: ubicación equipo auxiliar en báculo

Publicado: 01 Nov 2016, 22:20
por Hefner
¿Infringe la normativa que el equipo auxiliar de una luminaria de un báculo se encuentre a la altura de una portezuela en lugar de arriba? ¿supone esto un riesgo? No debe tener alguna protección?


Cuando hablas de "equipo auxiliar" he de suponer que te refieres a la reactancia y arrancador. De ser así que sepas
que por esos cables circula ALTA TENSIÓN (sobre 4..5 KV) durante el arranque. De ahí que esos cables sean específicos,
que uno de ellos debe llevar doble aislamiento, y que la distancia equipo-lámpara debe ser, por tanto, lo mas corto posible...

Un saludo

Re: ubicación equipo auxiliar en báculo

Publicado: 01 Nov 2016, 22:36
por kyleXY
electrica963 escribió:
Hola a todos,

¿Infringe la normativa que el equipo auxiliar de una luminaria de un báculo se encuentre a la altura de una portezuela en lugar de arriba? ¿supone esto un riesgo? No debe tener alguna protección?

gracias


Aparte de la consideración técnica expuesta por Hefner, normativamente no le veo problema: punto 8 de itc 09, Guía REBT. La portezuela solamente se podrá abrir como el alojamiento del fusible y debe existir protección contra los contactos directos, que se traduce en que no haya cobre a la vista al abrir el compartimento, y aviso de alta tensión, dado el caso.

Saludos.



Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: ubicación equipo auxiliar en báculo

Publicado: 01 Nov 2016, 22:51
por Bombilla
Quisiera añadir que el reglamento exige 2,5mm² como mínimo para alumbrado público, lo cual puede hacerse extensivo a cualquier lámpara de descarga de cierta potencia.
Saludos

Re: ubicación equipo auxiliar en báculo

Publicado: 02 Nov 2016, 09:46
por electrica963
Gracias a todos.

Entonces, normativamente hablando, solo debe cumplirse que el cable de la luminaria sea de 2.5 mm2 y con doble aislamiento ¿cierto?

Re: ubicación equipo auxiliar en báculo

Publicado: 02 Nov 2016, 10:15
por Hefner
Entonces, normativamente hablando, solo debe cumplirse que el cable de la luminaria sea de 2.5 mm2 y con doble aislamiento ¿cierto?


No confundir "cable de luminaria" con "cable del equipo" ;)

Un saludo

Re: ubicación equipo auxiliar en báculo

Publicado: 02 Nov 2016, 17:51
por Hefner
Hola:

Sería bueno saber qué tipo de lámpara estas utilizando y si es de sodio alta presión/halogenuro metálico qué tipo de ignitor (2/3 hilos)

Un saludo

Re: ubicación equipo auxiliar en báculo

Publicado: 02 Nov 2016, 18:53
por electrica963
La lámpara del báculo es VSAP 250 W, marca GE. Pero desconozco el tipo de ignitor.
La reactancia que hay en la portezuela si especifica que es tipo VSE 25/22 -3
TEngo foto de la reactactancia dentro del báculo pero ni idea de como pegar imagen..

Re: ubicación equipo auxiliar en báculo

Publicado: 02 Nov 2016, 19:26
por Hefner
La lámpara del báculo es VSAP 250 W, marca GE. Pero desconozco el tipo de ignitor.
La reactancia que hay en la portezuela si especifica que es tipo VSE 25/22 -3
TEngo foto de la reactactancia dentro del báculo pero ni idea de como pegar imagen..


Es una reactancia de ELT y para uso exterior

Puede llevar cualquiera de los dos ignitores del dibujo

El hilo que debes controlar es el que está remarcado dentro del circulo rojo. Muy importante (cuando cablees) es que
ese hilo vaya al culote de la lámpara y no a la rosca. En origen ese cable viene reforzado con macarrón de fibra de
vidrio (por el motivo aludido de la sobretensión). Así que debieras conservar esa característica
Ese tipo de ignitores son bastante delicados: si no se produce el encendido "a la primera" se acorta su vida y lo mismo
sucede con la lámpara "si no se queda enganchada" al primer intento

Un saludo

Re: ubicación equipo auxiliar en báculo

Publicado: 12 Nov 2016, 21:36
por electrica963
Gracias !!