Página 1 de 1

Duda con instalación de tubos fluorescentes.

Publicado: 08 Feb 2018, 16:18
por JaviLo
Buenos días gente,
Me estreno en este foro por una duda que lleva reconcomiéndome ya varios días.

Ahora mismo estoy estudiando un grado medio de electricidad, y estoy en una práctica en la que tengo que encender 2 tubos fluorescentes con una sola reactancia.

He diseñado el esquema con los dos tubos en serie con una reactancia antes del fase del primer tubo y un cebador por cada uno de ellos. Pongo por aquí una foto por si no me he explicado bien.

Imagen

El material que utilicé es:
- 1 Reactancia de 40W.
- 2 Tubo fluorescentes de 20W.
- 2 cebadores.

¿Qué factores tendría que tener en cuenta?
- La reactancia de 40W me da una resistencia de 38 ohmios.
- El cableado está todo correcto tal y como proyecta el esquema.
- Los tubos y cebadores funcionan correctamente, ya les he hecho las comprobaciones que les corresponden.

Gracias de antemano.

Re: Duda con instalación de tubos fluorescentes.

Publicado: 09 Feb 2018, 19:21
por Fusible
No entiendo cual es la duda exactamente.
Lo único que tubos de 20W no... son de 18w y la reactancia sería de 36W.
Y el tipo de cebador que debes usar es el S2 ya que es una instalación de tubos en serie.

Un saludo

Re: Duda con instalación de tubos fluorescentes.

Publicado: 12 Feb 2018, 13:19
por JaviLo
Fusible escribió:
No entiendo cual es la duda exactamente.
Lo único que tubos de 20W no... son de 18w y la reactancia sería de 36W.
Y el tipo de cebador que debes usar es el S2 ya que es una instalación de tubos en serie.

Un saludo

El problema que tenía era que las lámparas fluorescentes no me encendían.
Eran los cebadores, que los que tenía no eran para instalación en serie, los cambié y todo perfecto. Muchas gracias.

Re: Duda con instalación de tubos fluorescentes.

Publicado: 22 Feb 2018, 20:43
por Bombilla
JaviLo escribió:
El problema que tenía era que las lámparas fluorescentes no me encendían.
Eran los cebadores, que los que tenía no eran para instalación en serie, los cambié y todo perfecto. Muchas gracias.


La diferencia entre ambos tipos de cebadores es su voltaje de funcionamiento.

Los que son para un solo tubo son de 230V mientras que los que son para 2 tubos en serie son de 130V.

Este último tipo de cebador también sería el utilizado para un tubo de 18W a 130V, de darse el caso.

No está de más señalar la fase y el neutro en un esquema.
Saludos

Re: Duda con instalación de tubos fluorescentes.

Publicado: 28 Sep 2018, 06:42
por JaviLo
Bombilla escribió:
JaviLo escribió:
El problema que tenía era que las lámparas fluorescentes no me encendían.
Eran los cebadores, que los que tenía no eran para instalación en serie, los cambié y todo perfecto. Muchas gracias.


La diferencia entre ambos tipos de cebadores es su voltaje de funcionamiento.

Los que son para un solo tubo son de 230V mientras que los que son para 2 tubos en serie son de 130V.

Este último tipo de cebador también sería el utilizado para un tubo de 18W a 130V, de darse el caso.

No está de más señalar la fase y el neutro en un esquema.
Saludos


Gracias por tu aporte, compañero. En cuanto al esquema fue uno que encontré por internet, los que yo hago suelo marcarlo.