Página 1 de 1

TIRAS LED REGULABLES SE ENCIENDEN SOLAS

Publicado: 27 Ene 2022, 21:33
por hanfri
hola chicos os voy a contar una situacion que no he visto por el foro y no se si me podreis ayudar
recientemente me han construido una vivienda y en la vivienda me han hecho la iluminacion con tiras led regulables en las cornisas de los techos, mediante pulsadores para regular la intensidad y fuentes de alimentacion dimables hata hay todo bien. el problema es que me voy de la casa y cuando vuelvo a la semana siguiente algunas de ellas estan encendidas sin que nadie las toque sabe alguien lo que puede ser esto?

Re: TIRAS LED REGULABLES SE ENCIENDEN SOLAS

Publicado: 01 Feb 2022, 18:31
por rgbwledsystems
Hola Hanfri,

Que codigo tiene el dimmer?
Hay varias tecnologías de atenuación y sin saber cuál se ha adoptado, no es fácil entender dónde está el problema.

Todavía puedes probar a reemplazar el atenuador que no funciona correctamente con otro de otra habitación que funcione para ver si es el atenuador defectuoso.

Saludos.

Re: TIRAS LED REGULABLES SE ENCIENDEN SOLAS

Publicado: 02 Feb 2022, 05:59
por coito circuito
hanfri escribió:
hola chicos os voy a contar una situacion que no he visto por el foro y no se si me podreis ayudar
recientemente me han construido una vivienda y en la vivienda me han hecho la iluminacion con tiras led regulables en las cornisas de los techos, mediante pulsadores para regular la intensidad y fuentes de alimentacion dimables hata hay todo bien. el problema es que me voy de la casa y cuando vuelvo a la semana siguiente algunas de ellas estan encendidas sin que nadie las toque sabe alguien lo que puede ser esto?


Hola
Si la regulación es por "touch control" una mosca, o la propia humedad del ambiente, puede hacer el efecto que citas
Saludos

Re: TIRAS LED REGULABLES SE ENCIENDEN SOLAS

Publicado: 16 Mar 2022, 14:03
por hanfri
Hola el sistema es mediante pulsadores son de la jung 990
Gracias de antemano

Re: TIRAS LED REGULABLES SE ENCIENDEN SOLAS

Publicado: 17 Mar 2022, 21:09
por rgbwledsystems
Hola,
de hecho, después de haber distribuido paneles táctiles RGBW y atenuadores en el mercado de la iluminación durante 10 años, nunca había escuchado a un cliente quejarse de moscas y mariposas. :shock:
Si el panel táctil es de calidad, entonces no hay absolutamente ningún problema con los insectos.

Creo que el problema es de la inducción del cable de señal push del atenuador junto con los cables de alimentación de 220VCA. La longitud puede ser excesiva o se ha utilizado un cable de señal incorrecto, sin blindaje y con conductores no enrollados. Puede caber un cable de señal antirrobo.

En este caso es recomendable intercalar un relé monoestable entre el cable de señal de push y el dimmer en su entrada de push.
Este relé debe estar lo más cerca posible del dimmer.

Saludos.

Gionatan Toldo