hola a todos, queria comentar un problema que me ha surgido en el alumbrado publico. Tengo unas cuantas de farolas de vapor de sodio que estan muy lejos del cuadro y por caida de tension la tension que tengo es de 162 V algunas que son de 100 W encienden pues en el equipo les han introducido dos condensadores de 10 y 4 microfaradios respectivamente pero otrs que son de 70 W con equipos diferentes no funcionan. Puedo hacerlas funcionar tambien con condensadores? , ¿como los conecto y de que capacidad los pongo? gracias.

Re: Iluminación

Publicado: 02 Dic 2011, 20:38
por Rafluz
Hola Changa,

Creo que tu problema no son los condensadores sino la falta de tensión. Necesitan un mínimo para el arranque,
puede que te interese aumentar la sección de los cables de alimentación o a malas...malas elevar la tensión con algún
trafo o similar. Creo que los hay incluso para que te quepan dentro de la luminaria.

Saludos

Re: Iluminación

Publicado: 13 Feb 2012, 16:37
por soloelectricidad
El problema es la caida de tension, debes solucionarlo, es mas peligroso de lo que parece, puede producir sobrecalentamiento en los cables, etc. El condensador me imagino que es para compensar la potencia reactiva de la reactancia.