Publicado: 20 Abr 2014, 22:30
por operador323
Tengo claro el esquema para tubo simple. Pero como sería para un difusor con 4 tubos de 18watios y 2 reactancias?. Dos tunos para cada reactancia. Cual seria la modificación a realizar para poner tubos de led?

Re: esquema tubos led

Publicado: 26 Abr 2014, 13:23
por oscarjeros
operador323 escribió:
Tengo claro el esquema para tubo simple. Pero como sería para un difusor con 4 tubos de 18watios y 2 reactancias?. Dos tunos para cada reactancia. Cual seria la modificación a realizar para poner tubos de led?



Hola, para los tubos LED's no necesitaras ni cebadores ni reactancias.
Imagen

Para mas tubos seria conectar en paralelo es decir sacar desde los extremos de los portatubos el fase y el neutro

Re: esquema tubos led

Publicado: 26 Abr 2014, 13:30
por Hefner
Hola, para los tubos LED's no necesitaras ni cebadores ni reactancias.


Si ya tienes pantalla y en ella quieres instalar LED no tienes que modificar nada. La reactancia sigue sirviendo la misma
y el cebador se sustituye por uno que es un puente. La perdida de potencia en esos casos es de 2W sobre 58W. Hay un
tubo LED específico, y de intercambio, para estos casos...

Un saludo

Re: esquema tubos led

Publicado: 03 May 2014, 09:49
por Javier72
Yo aconsejaría eliminar las reactancias, así conseguirás aumentar la vida util del tubo.
y vigilar que tipo de tubo LED has comprado, ya que son muchos que no soportan las instalaciones "tipo" tradicionales de fluorescencia.

Un saludo!

Re: esquema tubos led

Publicado: 03 May 2014, 22:39
por Hefner
Yo aconsejaría eliminar las reactancias, así conseguirás aumentar la vida util del tubo.


Supongo que esto lo dices para tratar de epatar, o porque no sabes cómo funcionan los tubos LED asociados a un reactancia
y con un cebador específico. Mira a ver si te enteras mejor y dejas de decir tonterías

Un saludo

Re: esquema tubos led

Publicado: 12 May 2014, 19:35
por Javier72
Hefner escribió:
Yo aconsejaría eliminar las reactancias, así conseguirás aumentar la vida util del tubo.


Supongo que esto lo dices para tratar de epatar, o porque no sabes cómo funcionan los tubos LED asociados a un reactancia
y con un cebador específico. Mira a ver si te enteras mejor y dejas de decir tonterías

Un saludo


Muchas gracias, por ese trato señor experto.
Sé lo que es un cebador puente, y un tubo que no soporta los equipos de arranque o que la vida útil de este se acorta.
Aparte del consumo del equipo, o eso no consume?

Te lo dice uno que No tiene ni idea de Leds desde 2007

Re: esquema tubos led

Publicado: 13 May 2014, 13:41
por Hefner
Muchas gracias, por ese trato señor experto.
Sé lo que es un cebador puente, y un tubo que no soporta los equipos de arranque o que la vida útil de este se acorta.
Aparte del consumo del equipo, o eso no consume?

Te lo dice uno que No tiene ni idea de Leds desde 2007


Sin duda alguna una gran experiencia en LED´s. Si tenemos en cuenta que esta tecnología se inventó en 1927, se desarrollo en 1962
y que en 1990 se inventó el primer diodo azul queda todo dicho. Y es que tras la invención del diodo azul este se asoció con el amarillo
y de ahí sale la luz blanca que tú llevas "experimentando" desde el 2007, o sea con 17 años de retraso

Referente al primer punto decirte que te agradezco la gratitud a la que haces referencia, pero vuelvo a insistir en lo de que te enteres cómo
funciona una reactancia con un cebador puente para el alumbrado LED: NO HAY TAL EQUIPO DE ARRANQUE, por lo tanto NO SE ACORTA
EN NADA LA VIDA DEL TUBO. Sí es cierto que hay un pequeño consumo en la reactancia: 2 W, en el caso mas desfavorable

Un saludo