Parpadeo fluorescentes
Publicado: 02 Jul 2014, 10:41
Hola,
Soy el chico de mantenimiento de una fabrica, y tenemos un problema que nos esta trayendo de cabeza que es que los fluorescentes parpadean levemente, con lo que los trabajodes se les cansa la vista y se estan quejando. Voy a poneros al corriente de lo que pasa a ver si me podeis ayudar.
Somos 2 naves pegadas, con 2 acometidas trifasicas separadas e independientes.
En la nave 1, la max. potencia que nos deja la electrica es de 19,7 Kw. por temas de acometida y demas, siempre consumimos mucho mas (unos 30 Kw.) con el consiguiente hostion de exceso de potencia.
En la nave 2(más nueva) tenemos una potencia contratada de 56 Kw. y vamos sobrados, asi que hace poco hemos tirado un cable de 4x10 de la nave 2 a la nave 1(unos 75m.) para alimentar algunos circuitos y transferir parte de carga a la nave 2 e intentar no excedernos de potencia en la nave 1.
Hasta aqui todo bien, lo que pasa ahora, que de repente, las luminarias en los circuitos alimentados desde la nave 2 tienen un parpadeo, no es exagerado, pero si te concentras fijandote en un punto muerto te das cuenta de un leve parpadeo desfasado como medio segundo.
Cabe destacar que en la nave 2 hay unas maquinas que consumen un huevo, en especial hay una que esta continuamente chupando 40A. cada medio segundo, cuando conectas la pinza, se vuelve loca porque casi no le da tiempo a marcar algo, con subidones y bajones de 40A. También decir que las luminarias en la nave 2 van perfectamente y no tienen ningun parpadeo, en la nave 1 antes del cambio tampoco habia parpadeo.
Dicho esto, tengo 2 teorias, que seguro algún gurú de por aqui resolvera
- Longitud del cable, el cable son unos 75m. de 4x10 con un consumo por fase de unos 20A. No es muy fiable esto, ya que el consumo hacia la nave 1 es estable, y aunque haya caida de tensión esta seria estable, y el parpadeo indica una pequeña bajada y subida de tension constante(creo), que no entiendo porque tendria que meterse el consumo de la maquina por el resto de la instalacion.
- La tirada del cable que conecta ambas naves, recorre todo un rejiband mezclado con cables de la acometida de la nave 1, también en el cuado, es un "inflitrado" de otra acometida, el cable es unos normal negro, no creo que tenga ningun apantallado ni nada especial. Es posbible que se esten induciendo entre ellos causando interferencias a estas tensiones(400v.)?????
Y no se me ocurre que mas pensar, estoy abierto a vuestras opiniones, y si quereis mas datos os los doy.
Muchas gracias de antemano,
Saludos,
Fernando.
Soy el chico de mantenimiento de una fabrica, y tenemos un problema que nos esta trayendo de cabeza que es que los fluorescentes parpadean levemente, con lo que los trabajodes se les cansa la vista y se estan quejando. Voy a poneros al corriente de lo que pasa a ver si me podeis ayudar.
Somos 2 naves pegadas, con 2 acometidas trifasicas separadas e independientes.
En la nave 1, la max. potencia que nos deja la electrica es de 19,7 Kw. por temas de acometida y demas, siempre consumimos mucho mas (unos 30 Kw.) con el consiguiente hostion de exceso de potencia.
En la nave 2(más nueva) tenemos una potencia contratada de 56 Kw. y vamos sobrados, asi que hace poco hemos tirado un cable de 4x10 de la nave 2 a la nave 1(unos 75m.) para alimentar algunos circuitos y transferir parte de carga a la nave 2 e intentar no excedernos de potencia en la nave 1.
Hasta aqui todo bien, lo que pasa ahora, que de repente, las luminarias en los circuitos alimentados desde la nave 2 tienen un parpadeo, no es exagerado, pero si te concentras fijandote en un punto muerto te das cuenta de un leve parpadeo desfasado como medio segundo.
Cabe destacar que en la nave 2 hay unas maquinas que consumen un huevo, en especial hay una que esta continuamente chupando 40A. cada medio segundo, cuando conectas la pinza, se vuelve loca porque casi no le da tiempo a marcar algo, con subidones y bajones de 40A. También decir que las luminarias en la nave 2 van perfectamente y no tienen ningun parpadeo, en la nave 1 antes del cambio tampoco habia parpadeo.
Dicho esto, tengo 2 teorias, que seguro algún gurú de por aqui resolvera
- Longitud del cable, el cable son unos 75m. de 4x10 con un consumo por fase de unos 20A. No es muy fiable esto, ya que el consumo hacia la nave 1 es estable, y aunque haya caida de tensión esta seria estable, y el parpadeo indica una pequeña bajada y subida de tension constante(creo), que no entiendo porque tendria que meterse el consumo de la maquina por el resto de la instalacion.
- La tirada del cable que conecta ambas naves, recorre todo un rejiband mezclado con cables de la acometida de la nave 1, también en el cuado, es un "inflitrado" de otra acometida, el cable es unos normal negro, no creo que tenga ningun apantallado ni nada especial. Es posbible que se esten induciendo entre ellos causando interferencias a estas tensiones(400v.)?????
Y no se me ocurre que mas pensar, estoy abierto a vuestras opiniones, y si quereis mas datos os los doy.
Muchas gracias de antemano,
Saludos,
Fernando.