Página 1 de 1
Luz led alumbra desconectada
Publicado: 17 May 2015, 23:54
por Bombilla
Hola, tengo un problema con unas luces led, resulta que al apagarlas quedan con algo de luz. Es una instalación monofasica a dos fases, hay alguna solución pars estos casos?
Ademas alumbran bastante! En otras instalaciones a dos fases casi no se iluminan, o incluso no lo hacen como si fuera fase - neutro. En esta instalación que comento, pude medir a tierra el neutro de la red y tenia entre 40 y 50 V a tierra, lo cual creo que es mucho para una red de 230V, podría ser ese el motivo por el cual alumbran tanto? Pienso que aunque las bombillas no usan el neutro, el fallo de red quizá repercute en las fases.
Tengo curiosidad en vuestra opinión.
Saludos
Re: Luz led alumbra desconectada
Publicado: 18 May 2015, 11:02
por Randomize
Bombilla escribió:Hola, tengo un problema con unas luces led, resulta que al apagaras quedan con algo de luz. Es una instalación monofasica a dos fases, hay alguna solución pars estos casos?
Ademas alumbran bastante! En otras instalaciones a dos fases casi no se iluminan, o incluso no lo hacen como si fuera fase - neutro. En esta instalación que comento, pude medir a tierra el neutro de la red y tenia entre 40 y 50 V a tierra, lo cual creo que es mucho para una red de 230V, podría ser ese el motivo por el cual alumbran tanto? Pienso que aunque las bombillas no usan el neutro, el fallo de red quizá repercute en las fases.
Tengo curiosidad en vuestra opinión.
Saludos
En primer lugar si es monofasica ,no puede ser a dos fases....
En segundo lugar si tenias entre Neutro y tierra 40 V no dices cuanto tenias entre Fase y tierra...
Re: Luz led alumbra desconectada
Publicado: 18 May 2015, 14:34
por jgjuan
Sera una instalación bifasica, por lo que en cualquiera de los cables le llegan 127v.... Necesitaras un interruptor que corte los dos polos.
También la calidad de la bombilla puede hacer que se quede encendiada....
Si le pones un condensador de 47uf en paralelo puede que se apague.
Saludos
Re: Luz led alumbra desconectada
Publicado: 18 May 2015, 15:46
por Bombilla
Hola gracias por vuestras respuestas. Cuando medi el neutro las fases, una daba un valor ligeramente por debajo de los 127-130V y la otra unos 100-110V. El neutro pude medirlo por que había una acometida antigua, ya anulada, por eso hablo un poco de memoria.
Probaré lo de conectar el condensador. Las bombillas eran nuevas aunque creo que de marca común (ni muy buenas ni muy malas). Ni en mi casa ni en la de mis padres (con las de bajo consumo) nos pasa esto, y en alguna instalación a dos fases muy poco o nada. Lo de esta casa es para verlo jajajaja
Sobre la instalación yo la considero monofasica por que el circuito a 2 hilos se comporta igual sean 2 fases o F-N. Tal como yo lo entiendo monofasico se refiere a una única tension alterna, no especificamente que haya un neutro. A la salida de un trafo de aislamiento no hay neutro y el trafo es monofasico. Ademas pago por una potencia monofasica.
Ys os diré como va
Saludos
Re: Luz led alumbra desconectada
Publicado: 18 May 2015, 17:07
por Hefner
Sobre la instalación yo la considero monofasica por que el circuito a 2 hilos se comporta igual sean 2 fases o F-N. Tal como yo lo entiendo monofasico se refiere a una única tension alterna, no especificamente que haya un neutro. A la salida de un trafo de aislamiento no hay neutro y el trafo es monofasico. Ademas pago por una potencia monofasica.
Efectivamente una instalación monofásica es la instalación a 2 hilos, tenga neutro o no. Otra cosa es la instalación bifásica, o sistema bifásico
que es en realidad un sistema polifásico desfasado 90º...
Un saludo
Re: Luz led alumbra desconectada
Publicado: 02 Jun 2015, 01:19
por ALIN
Aver te doy mi opinión y puede funcionar,tomate una tierra como neutro y coloca así las bombillas partiendo de dos fases y neutro común.....ten cuidado para diferenciar bien las fases.Te digo esto porque las bombillas de leds suelen funcionar hasta con corriente residual de los computados........me dirás
Re: Luz led alumbra desconectada
Publicado: 02 Jun 2015, 07:37
por Borch206
ALIN escribió:Aver te doy mi opinión y puede funcionar,tomate una tierra como neutro y coloca así las bombillas partiendo de dos fases y neutro común.....ten cuidado para diferenciar bien las fases.Te digo esto porque las bombillas de leds suelen funcionar hasta con corriente residual de los computados........me dirás
La tierra no se puede usar como neutro en un sistema TT (95% de instalaciones en España) ya que dispara el diferencial, es peligroso para las personas y además está prohibido por el reglamento
Borja
Re: Luz led alumbra desconectada
Publicado: 15 Jun 2015, 18:09
por Isfer
He visto este efecto incluso en tubos fluorescentes de los de toda la vida.
Normalmente suele ser un problema de fuga en algún componente del receptor o luminaria, incluso del cableado, incluyendo el interruptor.
Yo probaría alguna lámpara en otro lugar, aunque supongo que ya lo habrás hecho.
Re: Luz led alumbra desconectada
Publicado: 15 Jun 2015, 18:46
por muyperezoso
no conectes condensadores a la instalacion, no es bueno. pon en paralelo a la lampara una resistencia para un consumo de 2 o 3 mA.
Esa vivenda tiene humeedad? alguna fuga de agua reciente?