Fluorescentes por puntos de luz
Publicado: 11 Ene 2016, 11:47
por macerf1
Buenas días, estoy realizando un trabajo de instalaciones eléctricas, y tengo ciertas dudas en cuanto a garajes se refiere, dado que según veo, la REBT en ITC-BT-25 Tabla 2 establece puntos de luz, por cada 10 metros cuadrados, resulta, que el garaje en cuestión, es de un piso de 5 viviendas y el garaje posee, unas dimensiones de 240 metros cuadrados, supongo; los puntos de luz se vean reducidos,al sustituirlos por fluorescentes, mis preguntas vienen a ser ¿estoy en lo cierto?, ¿a cuántos puntos de luz sustituye un fluorescente? y ¿dónde puedo encontrar la información que me lo indica?
Muchas gracias y disculpen las molestias.
Re: Fluorescentes por puntos de luz
Publicado: 12 Ene 2016, 19:53
por socarrat
Creo que no has interpretado bien lo que pone en la tabla 2 del punto 4 de la itc 25
.Al final de todo, en el cuadro de " garages unifamiliares y otros " pone que :
Circuito C1, puntos de luz, como MÍNIMO 1 si tiene hasta 10 m cuadrados, y 2 si tiene mas de
10 m
repito : eso es lo que hay que poner como MÍNIMO.
Creo ,que tu has entendido que hay que poner un punto de luz por cada 10 m cuadrados
Respecto a los interruptores, pues lo mismo, uno si es menor de 10 m y 2 ( uno por cada punto de luz ) si es mayor de 10 m, pero como MÍNIMO ( fijate en la cabecera de la tabla, pone nº MINIMO)
Saludos
Re: Fluorescentes por puntos de luz
Publicado: 13 Ene 2016, 11:11
por macerf1
Muchas gracias por contestar, no me debi expresar bien en la pregunta, de todos modos si alguno vuelve a tener mi misma duda o similar en este link encontre la respuesta.
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/int ... uint2.htmlMuchas gracias y perdonen las molestias.