Sobre las pinza de fugas y sus filtros

Publicado: 06 Sep 2019, 01:20
por xugmu
Leo en algunos sitios que el filtro pasabajo  en estas piezas es muy importante

El problema es que, en mi opinión, las frecuencias diferentes a los 50hz es también corriente que se deriva a tierra, por lo tanto la medida correcta, en mi opinión, debería contener   también esas corrientes 

Teóricamente el filtro puede estar bien para discriminar  donde están determinadas fugas y dónde están otras ,pero a la hora de hacer la suma mi opinión es que habría que desactivar el filtro, vamos digo yo ..


Saludos

Re: Sobre las pinza de fugas y sus filtros

Publicado: 06 Sep 2019, 10:06
por Elektro
es un tema muy amplio y complicado. depende de las altas frecuencias, armónicos, desfases...por ejemplo: algunas veces a frecuencias altas los picos te tiran el diferencial sin necesariamente ser una situación peligrosa.... y también a veces en situaciones peligrosas el diferencial podría no activarse.... es complicado y tiene tela.... en fin, para uso domestico con diferenciales tipo A y AC seria suficiente, ya en industria habría que elegir el diferencial acorde a cada aplicación