Buenas a todos, Bomblla, muy perezoso, y Hefner si sigue vivo...hace tiempo que no escribia.
Esto no es una duda solo contaros el proyecto que he desarrolado en mi casa,hace tiempo que puse una instalacion de paneles fotovoltaicos de 5KW, despues de todo el tema burocratico.... pense que lo mejor era aprovechar el 100% de la energia que generaba, ya que el kw la comercializadora me lo pagaba a 0.02 o 0.03 segun RD y en mi periodo mas barato, en el plan solar de Iberdrola me cobra 0.08.
Asi que viendo las especificaciones del inversor(Fronius) y del Analizador montado en el cuadro general de protecciones,(Smart meter) pude ver que disponen de Modbus TCP.
En la casa tengo piscina y jardin, controlado todo por un s7 1200 de Siemens, por lo que conecte mediante un cable de ethernet(aunque se puede hacer via wifi) el PLC y el inversor.De esta manera pude, tener el dato de los KW generados en cada momento, y utilizando de pasarela el inversor tb pude comunicar con el Smart meter, con lo que tenia el dato mas importante en el PLC el saber si estaba inyectando o consumiendo de la red, que es la clave de todo.
Ya con este dato,fue facil hacer el resto,en el momento que el PLC ve que hay excendete de energia, pone en marcha, piscina, riego,pozo y termo. y si ve que estoy consumiendo de la red para todas las maniobras,
Resultado: hay dias que la bomba de la piscina, funciona 8 horas y otros dias que solo 15 minutos, pero siempre con energia de las placas....con esto he conseguido reducir la factura de la luz bastante ya que el periodo solar que es cuando mas cara es el KW, apenas consumo, con el consecuente ahorro en la factura........que al final de todo es lo importante
Saludos foreros