Buenas tardes, la sección de los conductores yo los pondría de 4 mm² porque imagino que las placas irán en serie: si las pusiera en paralelo aumentaría sección a 6 mm², aunque poco sentido tiene ponerlas en paralelo.
En cuanto a las protecciones, tanto si es en serie o si es en paralelo, la única protección que pondría es un sobretensiones transitoria para continua y, aunque no es una protección, un seccionador de continua para corriente en carga, justo antes de la entrada de las placas al inversor.
No pondría ningún fusible.