16 Oct 2013, 00:46
Hola, para asegurarte bien de si tienes 2 fases o fase-neutro, haz la prueba del buscapolos en un enchufe que sepas que funcione. Si sólo se enciende un polo, fase neutro. Si se encienden los dos, dos fases.
Cuando tienes fase-neutro y cortas con un interruptor una bombilla, queda sin tensión desde el interruptor hacia la bombilla por que retorna por neutro, pero si tienes dos fases, al desconectar el interruptor, ese cable que va del interruptor a la bombilla queda en tensión por la otra fase que llega en la bombilla.
Lo que dice domingarcia de ese sistema de conmutada, puede ser por que antes se hacía, pero no es nada recomendable por que se pueden producir cruces fase-neutro. Ademas es peligroso, por que aunque tu veas la bombilla apagada puede estar llegándole tensión. Si tienes fase-neutro se detecta muy fácil esta conmutada, por que si la enciendes verás que llega fase y neutro a los cables de la lampara, pero si la apagas por uno y la vuelves a encender por otro, verás que la fase y el neutro que antes llegaban ahora están invertidos.
Lo de raíz de 3 viene por que en las líneas trifásicas con neutro de las que se pueden sacar dos voltajes, la relación de los voltajes es siempre raíz de 3, de ahí los 127-220-380 o los 133-230-400 V mas actuales. Las líneas son de dos tipos, de 230/400 V o de 133/230 V, de donde hay que tomar dos fases para tener 230 V. En las líneas de distribución se conecta el neutro a tierra, y el voltaje al medir entre fase y tierra es siempre parecido (pueden haber algunos voltios de diferencia) al de fase neutro. Por eso tiene sentido en caso de que tengas dos fases el hecho de que midas entre cada una de las fases y tierra valores de 125 V.
Saludos
Última edición por D4V1D el 16 Oct 2013, 00:51, editado 1 vez en total.