Hola ahora toca rehacer el cuadro, a ver que os parece.
c1. Alumbrado 10A
c2. Tomas de corriente de la cocina, frigorifico y microondas- 16A
c3, Resto de tomas de corriente de la casa 16A
c4, Horno. 16A (porque el cable es de 2,5mm)
c5, Lavadora. 16A
c6- Vitrocerámica y lavavajillas. 20A ( pongo 20A porque aunque la fase y el neutro son de 6mm, la tierra es de 4mm) si me saltara mucho por consumo ya pondría de 25A mas adelante.
Es lo mejor que veo con las circunstancias que me han dejado después de la reforma. Quizás no está agrupada la vitro con el horno y el lavavajillas con la lavadora, pero todos los circuitos están protegidos con el pia adecuado para cada cable.
Otra opcion es:
Los cables del horno son de 2,5mm y me llegan al cuadro, los podría cambiar por unos 6mm y ponerlos junto con la vitro a un pia de 25A.
Meter cable de 2,5mm para poner el lavavajillas sólo, a un pia de 16A, de paso cambio la tierra de la vitro y la pongo de 6mm.
Y quedaría:
c1. Alumbrado 10A
c2. Tomas de corriente de la cocina, frigorifico y microondas- 16A
c3, Resto de tomas de corriente de la casa 16A
c4, Lavavajillas. 16A
c5, Lavadora. 16A
c6- Vitrocerámica y Horno. 25A
Esto me costará un poco más pero se hará si no hay mas remedio.
Por cierto, no ejerzo de electricista pero estudié electricidad en mi especialidad de electrónica y sonido. Yo no haré este trabajo, lo hará un electricista profesional pero me estoy informando mejor para que no me tanguen como han hecho los de la reforma que se supone que eran "electricistas".
Saludos y gracias.