Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Clarayomas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 06 Dic 2020, 09:58
Ubicación: Huesca

Neutro en protector térmico motor

06 Dic 2020, 10:09

Hola a todos y un saludo!
He sustituido un motor trifásico por uno monofásico y el protector telemechanique trifásico que tenía el otro lo he querido aprovechar y en la entrada de potencia donde antes entraba las tres fase ahora paso neutro y fase dejando un contacto sin conexión , es correcto ?, Me dará problemas la protección térmica?
Debería optar por otra protección , que protección me recomendáis ,
Gracias y un saludo


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Neutro en protector térmico motor

06 Dic 2020, 13:52

Si te refieres a un magnetotermico, tanto la protección térmica como la magnética te funcionarán sin problemas


 
Clarayomas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 06 Dic 2020, 09:58
Ubicación: Huesca

Re: Neutro en protector térmico motor

06 Dic 2020, 15:13

Hola! Gracias por tu respuesta , el protector es un contactor telemechanique luca05fu en vez de las tres fases de entrada le he puesto fase y neutro y no sé si la protección térmica no tendrá problemas.
Gracias
Un saludo


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Neutro en protector térmico motor

06 Dic 2020, 16:23

La protección térmica es por cada fase/conexión independiente, incluso si conectases 1 funcionaria lo mismo. En tu caso, si el neutro o fase se sobrecalentara, el térmico actuaría, no importa que haya una bornera libre


 
Ofuscado
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 36
Registrado: 24 Feb 2016, 15:34
Ubicación: Salamanca

Re: Neutro en protector térmico motor

07 Dic 2020, 00:26

En una búsqueda rápida, no he encontrado las características detalladas de ese equipo, pero me da a mi que incorpora protección de pérdida de fase, para motor trifásico.
Si se da el caso, se puede soslayar conectando la fase a dos de los "contactos", en serie.
El neutro, al otro "contacto", al modo usual.

Salud os.


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Neutro en protector térmico motor

07 Dic 2020, 18:54

Buen apunte, yo hablaba de un térmico clásico.
Como bien te apunta Ofuscado, tiene también protección contra pérdida y desbalanceo de fases.
Prueba lo que Ofuscado te ha comentado, y cuéntanos si te ha funcionado (si el térmico permite que el motor encienda y funcione, estará protegido).
Adjuntos
Screenshot_20201207-184855~2.png


 
Clarayomas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 06 Dic 2020, 09:58
Ubicación: Huesca

Re: Neutro en protector térmico motor

07 Dic 2020, 20:20

Hola! realice la conexión pasando fase y neutro y sin problemas,
Un saludo i gracias de nuevo