Miguel 69 escribió:Buenos días Verderon,
No sé para que electrificación está habilitada tu vivienda pero voy a hacer una serie de observaciones:
- si tienes electrificación elevada, esa derivación individual no cumple con normativa en caída de tensión..
- los puentes que has hecho en 6 mm² deberían de ser como mínimo de 10 mm²
- tienes dos diferenciales de 25A mal dimensionados: deberían de ser de 40A.
- por diferencial, un máximo de cinco circuitos( habría que ver si tienes distribuido el c4 o no).
Te dejo en tu propio esquema cómo sacar el subcuadro hacia el garaje y secciones conductores. Este subcuadro debería tener un Iga (yo pondría un C20A), diferencial de 25A ó 40A y luego los circuitos de fuerza e iluminación.
bifilar Verderon.jpg
Saludos.
Hola, en esa conexión debería ir primero el IGA del garaje antes que el diferencial verdad? Ósea puente del de 25A a un Iga de 20 y desde ese salir a un diferencial y al restos de pías, no es así? Un saludo