coito circuito escribió:Un frigorífico, a no ser que sea side by side, no suele consumir más de 350 W. Así que por sección no hay problema PERO es chapuza tan grande, amén de no estar protegido el circuito, que es IMPRESCINDIBLE cambiar el cable hoy mejor que mañana
Ponte en el caso de que la vivienda sufriera un incendio (crucemos los dedos para que no suceda) y no se supiera el origen. Cuando el perito del seguro la analizara, y viera esa chapuza, la achacaría e ella (aunque no fuera esa la causa) con lo cual el seguro se lavaría las manos y no se haría cargo del siniestro
Buenas Coito circuito, y en el pico de arranque del frigorífico, a cuánto se elevaría el consumo en los picos de arranque? A ver en cuanto a sección iría bastante sobrado, ya que si consume en los peores casos 400-500 w el cable de 1,5 llegaría sobrado.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, es una chapuza y se lo comentaré.
Aun así la tirada de cable 1,5 sería muy pequeña, sobre 40,50 centímetros por lo cual aguantaría algo más no?
También tengo una duda, hay muchos electrodomésticos incluido el frigorífico, que su propio cableado y manguera de conexión lleva cable de 1,5mm por lo cual ese cable tampoco estaría protegido cuando conectas el frigo al circuito, supongo qje si ya de por si llevan esa sección de fábrica será por que lo aguantara no?