Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Bajar Potencia Ascensor Comunidad

22 Abr 2020, 21:06

muyperezoso escribió:
criticas de ingenieros y expertos tendras siempre, la diferencia esta en dejar la informacion como un profesional o guardartela como esos expertos que te critican para restarte a ti  fiabilidad por quitarles trabajo a los "expertos del gremio"

Pues yo solo quería ser útil al que preguntó y creo que lo he conseguido.
Y si tu o cualquier otro quiere tener esa información no tiene más que llamarme y se la daré. Luego ya decides tu si era fácil o difícil contestarlo por aquí.
Emilio Carrasco


www.emiliocarrasco.com
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Bajar Potencia Ascensor Comunidad

23 Abr 2020, 22:03

Que el maximetro indique puntas de 1kW no significa que el consumo de potencia haya sido de tan sólo 1kW.

El maximetro indica la potencia en periodos de 15 minutos, para que el maximetro pueda indicindicar la potencia real de una carga, está debe estar conectada durante los 15 minutos de un periodo del maximetro.

El ascensor funciona durante muy poco tiempo, por eso el maximetro indica 1kW aunque la potencia real es mayor.
Saludos