muyperezoso

Re: Contacto Eléctrico en plano

29 May 2015, 22:08

según veo, el rele es diferente pero lo denomina casi igual con un bloque de contacto añadidol el 75I, el que lo denomine con 52ax,75i es referido a que 52ax es una maniobra de orden, y el 52ax,75i es una confirmación de esa maniobra, Fíjate que no es solo con el 52ax, también lo tienes con el 24x y otro mas. Seria interesante ver toda la documentacion.