boximil1 escribió:aca hay un error de concepto o de algo :
SI DECIMOS que 30 mA es la corriente peligrosa, pues que es peligrosa, sean 24vca o sean 220vca .
asi que esa de que habia 127vca o 220vca en la casa no es motivo (hay que pensar, no en las normas, sino en electricidad)
Hola, precisamente lo que hace circular la corriente es la tensión. El cuerpo humano tiene una resistencia, y cuando se hace contacto con una fase se recibe una descarga a la tensión de fase a tierra, que es la misma que de fase a neutro, circula una corriente según la ley de ohm.
Hay mucha gente que cree que lo que mata es la corriente que circula por la línea que se toca, pero es la corriente que circula por el cuerpo la que afecta. Una línea de 12 V puede venir de una batería de coche que da bastantes amperios, pero ese voltaje no hará circular una corriente peligrosa si tocamos los dos bornes con las manos, pero una línea de 230 V daría descarga aunque no haya ningún receptor conectado en la línea y no circulase corriente.
Se puede decir que lo que mata es la corriente pero lo peligroso es el voltaje. Según normas, se considera peligroso a partir de 50 V.
Por otra parte, si la fuga es a través de un electrodoméstico con fallo de aislamiento también a mayor tensión mas corriente de fuga.
boximil1 escribió:por que el cable verde y amarillo no es mas que .........lo que es .......y eso no es mucho .
si estoy descalzo y toco por algun motivo fase , ahi lo hago hacia el suelo, de tierra, de ceramica, de ladrilloos, lo que sea, ahi la jabailia no importa para nada.
si toco un cable de un aparato de esos de buena aislacion , que no usan tierra asi que no le lelga el cable de tierra, pero esta picado el cable y toco fase.
si estoy haciendo de "manitas" metiendo mano donde no debo ??
si esa parte de la casa no llega el verde ???
si voy a cambiar la lamparita de el velador (hay veladores con tierra ===??) .
en fin.....................el diferencial de 30 mA por si solo es lo que es .
y la tierra por si sola es lo que es .
lo de el diferencial de 300 mA es para otra cosa, que hoy me duele la espalda para seguir tecleando, pero ustedes ya saben .
NO hay excusa para poner en un tablero final de domicilio un diferencial de 300 mA .
pal calabozo
Esos supuestos casos de contacto que he marcado en azul serían casos de contacto directo, y el diferencial está para proteger contra contactos indirectos, siendo complementario para contactos directos. Puede saltar, pero depende de lo aislados que estemos del suelo.
Un contacto directo es tocar una parte en tensión que es normal que esté en tensión, mientras que un contacto indirecto es cuando se toca una parte metálica que está en tensión y no debería, por ejemplo un chasis en tensión por fallo de aislamiento, y la protección se complementa con la puesta a tierra, ya que cuando se derive a un chasis esta corriente se iría a tierra y haría saltar el diferencial. Contra contactos directos se suele usar diseños en los que las partes en tensión quedan ocultas e inaccesibles, como por ejemplo esos portalampara antiguos que quedaba una parte de la rosca al aire y los de hoy en dia que terminan en forma tubular para ocultar la rosca de la bombilla.
Saludos