Página 1 de 1

acometida de aluminio 50mm para 200 mts supterraneo

Publicado: 27 Ago 2016, 10:46
por mikelinllo
hola!!
Tengo que hacer una acometida de 200 mts desde la centralizacion que esta al principio de un camino particular hasta la parcela o cortijo. Ya esta la preparacion del tubo subterraneo y arquetas, y queria saber si es posible meter los 200 mts de cable de aluminio 50mm para una potencia de 3000kw, y luego empalmar unos pocos metros en las bornas de la centralizacion con cobre de 25mm. E igualmente hacer la conexion en la ultima arqueta del aluminio con el cobre. Luego hace falta hacer un boletin de instalacion para el alta del suministro.gracias

Re: acometida de aluminio 50mm para 200 mts supterraneo

Publicado: 27 Ago 2016, 11:19
por iman
hola!!
Tengo que hacer una acometida de 200 mts desde la centralizacion que esta al principio de un camino particular hasta la parcela o cortijo. Ya esta la preparacion del tubo subterraneo y arquetas, y queria saber si es posible meter los 200 mts de cable de aluminio 50mm para una potencia de 3000kw, y luego empalmar unos pocos metros en las bornas de la centralizacion con cobre de 25mm. E igualmente hacer la conexion en la ultima arqueta del aluminio con el cobre. Luego hace falta hacer un boletin de instalacion para el alta del suministro.gracias



Hola ; Para 3000 kw me da que necesitaras algo mas de sección

Una " acometida " o derivacion individulal no se puede empalmar cambiar de seccion o modificar el material
Si se trata de un suministro desde una centralización de la compañia tendrias que confirmar las condiciones técnicas
con los inpectores de la zona

Re: acometida de aluminio 50mm para 200 mts supterraneo

Publicado: 27 Ago 2016, 11:44
por kyleXY
mikelinllo escribió:
hola!!
Tengo que hacer una acometida de 200 mts desde la centralizacion que esta al principio de un camino particular hasta la parcela o cortijo. Ya esta la preparacion del tubo subterraneo y arquetas, y queria saber si es posible meter los 200 mts de cable de aluminio 50mm para una potencia de 3000kw, y luego empalmar unos pocos metros en las bornas de la centralizacion con cobre de 25mm. E igualmente hacer la conexion en la ultima arqueta del aluminio con el cobre. Luego hace falta hacer un boletin de instalacion para el alta del suministro.gracias

Lo que ya te han dicho, y menos empalmar cobre con aluminio: necesitarías manguitos bimetalicos si se pudiera hacer

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: acometida de aluminio 50mm para 200 mts supterraneo

Publicado: 27 Ago 2016, 13:00
por ASUS
mikelinllo escribió:
hola!!
Tengo que hacer una acometida de 200 mts desde la centralizacion que esta al principio de un camino particular hasta la parcela o cortijo. Ya esta la preparacion del tubo subterraneo y arquetas, y queria saber si es posible meter los 200 mts de cable de aluminio 50mm para una potencia de 3000kw
:shock: , y luego empalmar unos pocos metros en las bornas de la centralizacion con cobre de 25mm :shock: :shock: :lol: :lol: . E igualmente hacer la conexion en la ultima arqueta del aluminio con el cobre :lol: :lol: :lol: :lol: . Luego hace falta hacer un boletin de instalacion para el alta del suministro.gracias
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


1ª observación:

Donde va el equipo de medida ? en la centralización como tú dices o en la parcela?

2º observación:

te refieres a una potencia de 3000 w o 3000 Kw, porque no es lo mismo necesitar (3000 w de potencia que 3.000.000 w de potencia) algo adsurdo

3ª observación:

Es acometida o D.I a lo que te refieres con el tema de los empalmes de cu + Al, otra cosa , lo de los empalmes, es tuya la idea o del que te lo va hacer?

eso es una chapuza todo lo que comentas. :lol: :lol: :lol:

4ª observaciçón:

haciendo la chapuza , quien te hace el informe para contratar? :D 8-) :lol:



MUY IMPORTANTE:

ES NECESARIO CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGUIRIDAD:

Imagen

Re: acometida de aluminio 50mm para 200 mts supterraneo

Publicado: 28 Ago 2016, 09:53
por mikelinllo
->1ª observación:

->Donde va el equipo de medida ? en la centralización como tú dices o en la parcela?

el contador va en la centralización a 200 mts de la parcela donde va el cuadro gral de protección

->2º observación:

->te refieres a una potencia de 3000 w o 3000 Kw, porque no es lo mismo necesitar (3000 w de potencia que 3.000.000 w de potencia) algo adsurdo

por supuesto son 3000 w :-)
->3ª observación:
->
->Es acometida o D.I a lo que te refieres con el tema de los empalmes de cu + Al, otra cosa , lo de los empalmes, es tuya la idea o del que te lo va hacer?
->
->eso es una chapuza todo lo que comentas. :lol: :lol: :lol:
es la linea que sale desde las bornas de la centralizacion hasta el cuadro gral de protección y mando.

->4ª observaciçón:

->haciendo la chapuza , quien te hace el informe para contratar? :D 8-) :lol:
200mts x2 =400mts de cobre de 25mm valen un paston, asi que

Re: acometida de aluminio 50mm para 200 mts supterraneo

Publicado: 28 Ago 2016, 16:24
por ASUS
eso no es una acometida , como refieres al principio del texto.

(Tengo que hacer una acometida de 200 mts desde la centralizacion que esta al principio de un camino particular hasta la parcela o cortijo.).


->Es acometida o D.I a lo que te refieres con el tema de los empalmes de cu + Al, otra cosa , lo de los empalmes, es tuya la idea o del que te lo va hacer?

es la linea que sale desde las bornas de la centralizacion hasta el cuadro gral de protección y mando.

->eso se denomina, derivación individual -- D.I y no como tú dices
Acometida.


Hay otra forma de hacer las cosas y no como tu contemplas hacer, eso es una chapuza .

Re: acometida de aluminio 50mm para 200 mts supterraneo

Publicado: 30 Ago 2016, 22:07
por Bombilla
La derivación individual debe estar calculada para 5,75kW como mínimo.
El cable vale un paston, pero ten en cuenta que si lo haces bien ese gasto no se repetirá, en cambio si no lo haces perfecto seguramente deberás gastarte otro dineral.
La instalación de enlace conviene hacerla a conciencia ya que soporta toda la carga de la instalación.
Saludos