PRUEBA DE AISLAMIENTO

Publicado: 04 Dic 2016, 16:18
por oscaror744
Buenas tardes a todos. Queria preguntaros si con la prueba de aislamiento se detecta que uno de los conductores por ejemplo tiene un raja y el cobre está desnudo pero en ningún momento el PIA salta por corto.

Re: PRUEBA DE AISLAMIENTO

Publicado: 04 Dic 2016, 16:51
por Bombilla
Seguramente saldría un valor de resistencia bajo, pero también depende de la tensión aplicada en la prueba y si ese cobre desnudo esta 'muy al aire' o roza con el aislamiento de otro cable.
Saludos

Re: PRUEBA DE AISLAMIENTO

Publicado: 04 Dic 2016, 18:16
por Hefner
Buenas tardes a todos. Queria preguntaros si con la prueba de aislamiento se detecta que uno de los conductores por ejemplo tiene un raja y el cobre está desnudo pero en ningún momento el PIA salta por corto.


Así por la de buenas no lo detectarías: la rigidez dieléctrica del aire es de 3 kV/mm, y seguro que tú no vas
a emplear un megger superior a esa tensión...

Un saludo

Re: PRUEBA DE AISLAMIENTO

Publicado: 04 Dic 2016, 18:28
por oscaror744
Gracias Bombila y Hefner. No me queda otra conclusión que pensar que realmente la prueba de aislamiento es realmente saber por ejemplo en motores si algún devanado está derivado a masa( que eso lo puedes hacer con cualquier multímetro) o que te pueda decir que el 99.9 % del aislamiento o envoltorio de un cable de PVC es correcto( te daría poca resisitencia si por ejemplo colocas ambos conductores pelados sin aislamiento exagerándolo)

Muy buena respuesta lo de la rigidez dieléctrica del aire. ( excelente respuesta la verdad)

Re: PRUEBA DE AISLAMIENTO

Publicado: 04 Dic 2016, 19:47
por Hefner
Gracias Bombila y Hefner. No me queda otra conclusión que pensar que realmente la prueba de aislamiento es realmente saber por ejemplo en motores si algún devanado está derivado a masa( que eso lo puedes hacer con cualquier multímetro) o que te pueda decir que el 99.9 % del aislamiento o envoltorio de un cable de PVC es correcto( te daría poca resisitencia si por ejemplo colocas ambos conductores pelados sin aislamiento exagerándolo)

Muy buena respuesta lo de la rigidez dieléctrica del aire. ( excelente respuesta la verdad)


No obstante la prueba de aislamiento la hay que hacer en toda instalación nueva. Es más, incluso en armarios de potencia
cableados con pletinas, y aisladores "de tres pares de cojones" (que a simple vista se corrobora que no hay derivación posible)
se hacen las pruebas de aislamiento: siempre puede quedar alguna llave, o destornillador, atravesado y armar la de dios en casa
cristo a la hora de ponerlo en tensión...

Un saludo