Página 1 de 1

puesta a tierra

Publicado: 08 Dic 2016, 23:28
por electrica963
Buenas a todos

Un cuadro áereo de alumbrado debe tener puesta a tierra? es metálico con la carcasa frontal de plástico.
¿Y protección diferencial?

Gracias

Re: puesta a tierra

Publicado: 09 Dic 2016, 00:10
por Bombilla
Hola, si el cuadro es metálico, debe tener puesta a tierra, aunque el frontal sea de plástico.

Si el cuadro de alumbrado se monta en módulos o en un cuadro de doble aislamiento, y este año su vez dentro del cuadro metálico, creo que no sería necesario un diferencial general, solo en las salidas.
Saludos

Re: puesta a tierra

Publicado: 09 Dic 2016, 00:48
por electrica963
Bombilla escribió:
Hola, si el cuadro es metálico, debe tener puesta a tierra, aunque el frontal sea de plástico.

Si el cuadro de alumbrado se monta en módulos o en un cuadro de doble aislamiento, y este año su vez dentro del cuadro metálico, creo que no sería necesario un diferencial general, solo en las salidas.
Saludos


Gracias Bombilla.
Efectivamente es de doble aislamiento metido en carcasa metálica.
No hay diferencial general ni en las salidas

saludos