Página 1 de 1
ID en una cafeteria
Publicado: 06 Mar 2011, 10:45
por felipe
Se dispara el diferencial de una cafeteria y despues de desmontar todos los enchufes, mirar haber si le ha llegado agua a alguna toma de fuerza, no localizo la averia y es un bar que cada rato que esta cerrado pierde gente y el partido de futbol sabria decirme alguien donde puedo encontrar la posible averia, que maquina suelen hacer que dispare mas el diferencial, " cafetera, alguna camara " gracias de antemano a todos muchas gracias
Re: ID en una cafeteria
Publicado: 06 Mar 2011, 13:52
por JRA
El lavavasos si pierde agua puede hacerlo saltar.
Re: ID en una cafeteria
Publicado: 06 Mar 2011, 18:17
por ramirezcuevascb
Llama a un instalador, debe disponer de una pinza de sensibilidad 1 mA con la que se puede buscar la avería si esta es permanente, en el día de descanso de la cafetería, para que este cerrada, es necesario puentear el diferencial. De todas formas parece que solo tienes un diferencial para la fuerza, con lo que puedes intentar localizar el circuito que te provoca el fallo, bajando todos los PIAS de fuerza y subiendo uno a uno hasta ver cual es que provoca el disparo del diferencial, una vez identificado si no es un circuito vital, separalo del diferencial general e instala un diferencial para el solo.
Re: ID en una cafeteria
Publicado: 06 Mar 2011, 18:54
por kelokotio
Hola el problema esta, que si es una averia esporadica,es decir de vez en cuando son las mas dificiles de detectar,pueden ser neveras,cafetera,fregaplatos,termos...si no tienes los circuitos separados por pias..desconecta todas las maquinas y vete probando..revisa sobre todo las que trabajen en contacto con agua..saludos
Re: ID en una cafeteria
Publicado: 06 Mar 2011, 19:45
por felipe
muchas gracias seguiré tus consejos
Re: ID en una cafeteria
Publicado: 16 Mar 2011, 16:28
por felipe
esta averia no es permanente se pega tres o cuatro dias subido para arriba y de repente se dispara solo hay este diferencial para la barra y la cocina el resto del bar si que lleva diferenciales conseparacion de circuitos , aire, iluminacion, la verdad que es un poco lioso pues las camareras tampoco me alludan demasiado se les dispara y se les dispara no saben nada mas les digo que desconecten todo poco a poco y lo intenten reamar para saber que es, pero bueno los enchufes estan por detras de las camaras, y ellas andan por un pasillo de la barra que esta con tarima, el aceso es un poco dificil hay que desmontar tarima menear camaras etc etc