Página 1 de 1

contactor tetrapolar

Publicado: 11 Mar 2011, 22:48
por pedro2
Puedo utilizar un contactor tetrapolar de 24A para dos lineas independientes monofasicas con un consumo de 15A cada uno ocupando los cuatro contactos

Re: contactor tetrapolar

Publicado: 12 Mar 2011, 17:12
por Francisco de Quevedo
Hola Pedro2.

En respuesta a la pregunta ,tanto como poder se puede,-pero-

Fijate el la pregunta, para dos lineas independientes monofasicas pues bien ,si tienes dos líneas independientes y las unificas en ese contactor ya no son independientes .
De hecho la bobina del contactor tendrás que alimentarla de algún sitio es no es usual que al caer alguna protección de alguno de los dos circuitos el contactor siga alimentado.

No sé, no sé. yo no lo haría.

Saludos.

Re: contactor tetrapolar

Publicado: 12 Mar 2011, 21:24
por kelokotio
Hola yo no lo haria,como te comento el compañero,haz las cosas como son y coloca dos contactores monofasicos con sus correspondientes protecciones..saludos

Re: contactor tetrapolar

Publicado: 21 Mar 2011, 22:05
por pedro2
Voy a intentar explicar lo que pretendo:
Tengo dos acumuladores protegidos por dos pias de 16A y ambos estan manejados por el mismo contactor bipolar de 40A y que las espiras deben estar fastidiandose porque ha empezado a hacer ruido. Por otro lado tengo un contactor tetrapolar de 24A nuevo y pretendo manejar los dos pias que manejaba antes con el contactor de 40A y utilizar los cuatro contactos porque si los pusiera en el mismo se me iria a unos 26A superando los 24A nominales del tetrapolar. Muchas gracias por vuestras contestaciones y perdonar que haya tardado tanto en meterme en el foro pero estoy metido en la peor de las pesadillas de un hombre: una MUDANZA.

Re: contactor tetrapolar

Publicado: 22 Mar 2011, 19:29
por J.A.
Si el receptor es monofásico y la nominal del contactor está protejida por el magnetotérmico de cada línea, con que pases solo la fase valdría.
Cuidado con los contactores tetrapolares. Fíjate bien. Normalmente, si no es bajo pedido, suelen ser de 3 polos más un contacto auxiliar (éste aguanta menos intensidad).
Un saludo...

Re: contactor tetrapolar

Publicado: 22 Mar 2011, 21:59
por pedro2
J.A. escribió:
Si el receptor es monofásico y la nominal del contactor está protejida por el magnetotérmico de cada línea, con que pases solo la fase valdría.
Cuidado con los contactores tetrapolares. Fíjate bien. Normalmente, si no es bajo pedido, suelen ser de 3 polos más un contacto auxiliar (éste aguanta menos intensidad).
Un saludo...

Muchas gracias por tu contestacion y una duda que me has creado normalmente en los tetrapolares he puesto el neutro a la derecha del todo pero no porque venga indicado y en teoria lo podria conectar en cualquiera de ellos ya que no trae ninguna marca de neutro entonces cual es el contacto auxiliar que aguanta menos intensidad. Gracias de nuevo y un saludo.

Re: contactor tetrapolar

Publicado: 22 Mar 2011, 23:11
por Frioelect
los contactos principales vienen marcados como 1y 2/ 3y4/ 5y6 el auxiliar vendra como 1/2 ó 3/4

Re: contactor tetrapolar

Publicado: 22 Mar 2011, 23:32
por pedro2
Frioelect escribió:
los contactos principales vienen marcados como 1y 2/ 3y4/ 5y6 el auxiliar vendra como 1/2 ó 3/4

Muchas gracias lo que hare entonces es conectar unicamente las fases. Un saludo

Re: contactor tetrapolar

Publicado: 23 Mar 2011, 23:26
por J.A.
Los contactos auxiliares vienen marcados por decenas,es decir, 13-14, 23-24, etc.. los abiertos terminados en 3-4 y los 1-2, es decir, 21-22,31-32.....51-52, etc, los cerrados.
Como unidad, 1-2...o 3-4... es en los mandos que se suelen colocar en puertas de cuadros (selectores, pulsadores..etc).
Recuerda también que en monofásico la intensidad es la misma en el neutro.
Un saludo...