Saludos,

Me encuentro en la siguiente situación:

Hay 5 casas tipo bungalow juntas, cada una con su cuadro de protección.
Todos los tubos de DI, llegan a una arqueta común y de esta sale otro tubo al módulo de contadores.
El contador será monofásico, calculando una potencia máxima de 10A por casa.
La instalación eléctrica de las viviendas está hecha a falta del cableado de las Derivaciones individuales e instalar el módulo de contadores y la acometida.
No es viable instalar un contador por cada vivienda (bungalow).

Las preguntas que planteo son:
¿Puedo cablear todas las casas con cables unifilares de 1000V y unir Fase y Neutro en las bornas o bornero en la caja de contador? Es decir, que de la salida del contador salgan 5 cables de fase y 5 de neutro.
En ese caso, en el certificado de instalación ¿Podría tratarlo como una sola vivienda?.
En el caso de la toma de tierra... habia pensado en instalar una pica en la arqueta disponible.

Muchas gracias.

Re: DI para bungalows

Publicado: 20 Abr 2017, 15:13
por Bombilla
Hola, no es muy legal lo que planteas. Lo ideal sería un contador por bungalow.

Y suponiendo que haya un solo contador además, no podrías sacar de él directamente las 5 lineas, ya que de un contador solo puede salir una línea. Deberías instalar un cuadro general con sus protecciones.

Las derivaciones individuales deben calcularse para 5750W (25A @ 230V), ya que este es el mínimo previsto.
Saludos

Re: DI para bungalows

Publicado: 20 Abr 2017, 20:33
por electratelecom
Tal como te indica Bombilla la única opción medianamente legal sería llevar desde el contador una única derivación individual hasta un cuadro general (interpretando "generosamente" que los bungalows son como 5 departamentos de una única instalación común) y cada uno luego con con su cuadro de protección independiente si quieres. 

Re: DI para bungalows

Publicado: 20 Abr 2017, 21:01
por carcoma17
Creo lo primero de todo que deberias de hablar con iberdrola o la empresa que opere en tu zona , . El boletín te lo van a hechar para atrás necesitas en el momento qué te pida la empresa para meter su acometida . Lo demas que quieres hacer es una chapuza total y las derivaciones tendrás que buscarte la vida . Pero vamos hace daño a la vista lo que quieres hacer.
En el siglo 21 y sin derivación individual. Lo que me estraña es que no tengas un proyecto de eso con sus potencias y demás


Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk

Re: DI para bungalows

Publicado: 20 Abr 2017, 21:31
por jgjuan
Suena a "a ver si puedo hacer la pirula con 1 contrato en vez de tener que hacer 5 contratos"... Además, en el caso de tener que hacer 5 contratos te pedirán una centralización de contadores...

Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk

Re: DI para bungalows

Publicado: 21 Abr 2017, 10:30
por RICARDOABE
El caso es que las viviendas ya estuvieron conectadas así... Hacer 5 contratos de luz lo veo excesivo, sobretodo por el carácter temporal del negocio.  
Creo que la mejor opción es instalar un cuadro general que centralice todas las casas, (estas van a estar limitadas a 10A), por tanto así sólo tendría una DI y desde el cuadro líneas de fuerza para cada cuadro general de cada vivienda.

Re: DI para bungalows

Publicado: 21 Abr 2017, 22:08
por jgjuan
Si, si eso es lo fácil, pero no legal 100%...., que esta bien hecho? Seguramente, pero la compañía no creo que te lo legalice en el caso que quieras... Te lo digo porque ya me he encontrado un par o tres de casos parecidos... Una nave dividida en 4 o 5 "locales" independientes pero cogidos de un solo contador...

Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk

Re: DI para bungalows

Publicado: 21 Abr 2017, 22:33
por Bombilla
Lo normal es que cada bungalow, apartamento o local tenga su propio contador.
Piensa que luego puede ser un follón repartir el pago de los consumos individuales.
En zonas turísticas, ahora que se han ido cambiando los contadores y ya hay muchos nuevos, y todavía no hemos llegado al verano, en las centralizaciones se ven muchos contadores a 0kWh, y alguno de algún vecino habitual que lleva ya 3 o 4 cifras de kWh.

E insisto con este tema, la previsión mínima debe ser de 5750W 25A, no se puede hacer una línea a una vivienda, por pequeña que sea, para una carga máxima de 2300W 10A...
Saludos

Re: DI para bungalows

Publicado: 22 Abr 2017, 01:36
por Bombilla
jgjuan escribió:
Si, si eso es lo fácil, pero no legal 100%...., que esta bien hecho? Seguramente, pero la compañía no creo que te lo legalice en el caso que quieras... Te lo digo porque ya me he encontrado un par o tres de casos parecidos... Una nave dividida en 4 o 5 "locales" independientes pero cogidos de un solo contador...

Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk


Además si pretende evitar los 5 contratos para ahorrar, igualmente con un solo contador debería contratar una potencia alta, por que 2300W solo da para 383W entre los 5 bungalows y servicios comunes...
Quizá habría que pensar en 9,2kW o 11,5kW suponiendo monofasico...
Saludos

Re: DI para bungalows

Publicado: 22 Abr 2017, 20:22
por Hefner
Hola:

Habría que saber cómo están contemplados catastralmente esos "casetos". Si forman parte de un complejo, en sí, los podrías alimentar a través de un cuadro general y un solo contrato; limitando la potencia en cada caseto a lo que estimes oportuno (igual que se hace en determinados campings)
Ahora bien como se trate de casetos, con su numero catastral independiente, jodido vas...

Un saludo