Página 1 de 5
Puentes en cuadro
Publicado: 26 May 2017, 22:27
por DONATE
Buenas noches a todos:
A ver si sois capaces de solucionar este problema
Una oficina con una DI de 16mm, un IGA de 40A un diferencial de 2x40A/30mA y 10 circuitos de alumbrado de 10A ¿de que sección son los Puentes?
Re: Puentes en cuadro
Publicado: 27 May 2017, 00:39
por Bombilla
Los puentes pueden ser de 10mm², pero en este cuadro hace falta otro diferencial, deben ir 5 circuitos por diferencial.
Saludos
Re: Puentes en cuadro
Publicado: 27 May 2017, 05:16
por Hefner
DONATE escribió:Buenas noches a todos:
A ver si sois capaces de solucionar este problema
Una oficina con una DI de 16mm, un IGA de 40A un diferencial de 2x40A/30mA y 10 circuitos de alumbrado de 10A ¿de que sección son los Puentes?
Eso ¿lo preguntas porque no sabes o porque quieres vacilar con el personal?
Un saludo
Re: Puentes en cuadro
Publicado: 27 May 2017, 06:16
por ASTUR
Bombilla escribió:Los puentes pueden ser de 10mm², pero en este cuadro hace falta otro diferencial, deben ir 5 circuitos por diferencial.
Saludos
Dónde dice que esto tenga que ser asi?
Un saludo.
Re: Puentes en cuadro
Publicado: 27 May 2017, 10:19
por iman
Hola ; Es uno de los conceptos y normas mas básicos del instalador electricista
Lo pone en el RBT 25 ; si el numero es superior a cinco circuitos se instalara un diferencial adicional
Yo los puentes hace tiempo que solo los pongo con peines o un bornero si son muchas salidas
Además si pasa revisión la las OCAs no les gustan los puentes con cableado , en el sector domestico ante un cuadro pequeño puede que este tolerado pero en una instalación comercial o industrial no te pasaría
Te recomiendo unos peines de puentes
Saludos
Re: Puentes en cuadro
Publicado: 27 May 2017, 10:28
por iman
Hefner escribió:Eso ¿lo preguntas porque no sabes o porque quieres vacilar con el personal?
Un saludo
Pues si , te lo digo de verdad , el nivel de los nuevos “ supuestamente “ electricistas actuales es deprimente
Yo es que soy de la muy vieja escuela y me crie en la electricidad en las tiempos de la dictadura pero anta algunas dudas y falta de criterio como estas creo que me hubiesen fusilado a las puertas del instituto
Veo que la profesión decae y se va perdiendo
Re: Puentes en cuadro
Publicado: 27 May 2017, 10:41
por DONATE
Es una oficina no una vivienda lo de 5 circuitos por diferencial es para viviendas solamente.
No soy nuevo llevo 25 años en la profesión, mi pregunta es muy sencilla, pero hoy me han hecho una inspección los de la OCA y ha ido industria y me ha dicho que tiene que ser de la misma sección que la derivacion
Re: Puentes en cuadro
Publicado: 27 May 2017, 10:46
por DONATE
Yo creía que esto era un foro para hablar del tema de electricidad no para que te llamen tonto, no te responda a las preguntas y tenga encima 5 estrellas
Re: Puentes en cuadro
Publicado: 27 May 2017, 13:30
por iman
Hola : Lo de los cinco circuitos por diferencial es independiente al tipo y uso de la instalacion , domestica , comercial , industrial , en este caso misma cosa
Incluso pueden ser menos si la suma de la intensidad de los parciales es mayor que la intensidad del diferencial
Re: Puentes en cuadro
Publicado: 27 May 2017, 13:53
por Hefner
DONATE escribió:Es una oficina no una vivienda lo de 5 circuitos por diferencial es para viviendas solamente.
No soy nuevo llevo 25 años en la profesión, mi pregunta es muy sencilla, pero hoy me han hecho una inspección los de la OCA y ha ido industria y me ha dicho que tiene que ser de la misma sección que la derivacion
Llevarás 25 años en la profesión, pero el Reglamento lo leíste de pasada: no hay distingos en él para viviendas o industrias

Un saludo