Página 1 de 1

cable tierra luminaria alumbrado

Publicado: 31 May 2017, 17:08
por electrica963
Buenas a todos,

Para instalaciones de alumbrado público acogidas al Reglamento del 73, ¿es obligado de cara a una inspección OCA tener cable de toma de tierra de 2.5 mm2 de la luminaria (y/o luminarias de clase II)?
¿o solo sería recomendable?

Gracias.

Re: cable tierra luminaria alumbrado

Publicado: 31 May 2017, 17:42
por otromas
Hola electrica963
electrica963 escribió:
¿es obligado de cara a una inspección OCA tener cable de toma de tierra de 2.5 mm2 de la luminaria (y/o luminarias de clase II

Eso no lo contemplaba el citado REBT, por lo tanto no es necesario.
electrica963 escribió:
¿o solo sería recomendable?

 No es recomendable ni es recomendable, en su día no se puso por que no era necesario. Yo no se , que es lo que estas pensando, pero yo opto por modernizar la instalación. Si es un alumbrado viejo, pues mejor es cambiar todo , las bombillas estarán en el fin de su vida, los difusores estarán sucios y los pernos herrumbrientos, los cables roídos por roedores y un largo etc...
Saludos

Re: cable tierra luminaria alumbrado

Publicado: 02 Jun 2017, 11:16
por electrica963
Gracias Otromás por tu respuesta. Sí, estoy de acuerdo lo mejor sería realizar un proyecto y remodelarlo entero antes que subsanar por partes. Pero necesitamos pasar rápido una inspección, y mi duda es si faltando ese cable de luminaria cumpliría

Re: cable tierra luminaria alumbrado

Publicado: 26 Jul 2017, 11:30
por electrica963
Sabe alguien entonces si de cara a una inspección, incumpliría que las luminarias no tengan cable de toma de tierra?
O si se demuestra que la instalación es antigua, acogida al REBT73 estaría exento?

Gracias, saludos