jluo22 escribió:Amigos gracias por su respuestas ya respondieron mi pregunta, pero tengo una curiosidad.
Hubiera sido igual la distribución por hilos si sistema fuera d 3 hilos ( trifasicos ) ?. Saludos
No sabemos desde donde nos escribes, pero si hay una red de 3 hilos puede tratarse de una red monofasica 3 hilos.
Si a lo que te refieres es si es lo mismo conectar el condensador a fase-neutro o 2 fases, si, funcionan igual ambos circuitos.
Un circuito de 2 hilos / 2 fases equivale a un circuito monofasico.
Si el circuito es de 2 fases y neutro, aquí si hay reparto, la potencia total de las cargas queda repartida entre las 2 fases. Pero no la corriente de una sola carga monofasica.
Saludos