Horno piza 14800w
Publicado: 18 Mar 2011, 13:24
por samy
hola tengo un horno de piza de 14800 w trifacico y lo quiero conectar pero me gustaria saber si el automatico que pone n60c n32 400V es apto para ese horno y tambien si un cable de 5x 10 es suficiente. gracias por adelantado, espero respuestas, un saludo.
Re: Horno piza 14800w
Publicado: 18 Mar 2011, 13:37
por ramirezcuevascb
El cable tiene suficiente sección con 6 mm² te serviría pero si tienes el de 10 mm² ya instalado muchísimo mejor, se calentará menos y el aislamiento durará mucho más tiempo, con lo que tu seguridad se verá incrementada. Todo esto hablando desde el punto de vista del calentamiento del cable, para saber si la caida de tensión es admisible tendriamos que saber la longitud de la línea que alimenta al horno. Con respecto al magnetotérmico no entiendo bien las referencias que escribes, pero con que sea de 4 polos o 3P+N y 32 A, el conductor estará suficientemente protegido aunque sea de 6 mm².