Entre fase y tierra hay 60V
Publicado: 06 Sep 2017, 21:26
por xokas1983
Hola a todos.
Una consulta. -¿Cual puede ser el motivo para que al medir tension entre fase y tierra marque 60V y no 230V? Las tensiones entre fase y neutro son de 230V y entre neutro y tierra 0V (en principio estas son correctas). Estas tensiones están comprobadas en las bornas de entrada del interruptor general de la vivienda con todos los térmicos y difereciales bajados.
¿Puede ser un defecto en la instalación de la pica de tierra del edificio?
Muchas gracias. Un saludo.
Re: Entre fase y tierra hay 60V
Publicado: 06 Sep 2017, 22:10
por Fusible
Exacto, puede ser que la tierra no esté bien colocada, o directamente que no esté conectada.
entre neutro y tierra te marca 0V, esa medida es la "ideal" pero claro, si no tienes tierra conectada también te marcaría 0, digamos que esa medida es la ideal SOLO cuando entre fase y tierra te marca 230V.
Si es una vivienda unifamiliar, deberías ver donde está la pica de tierra y comprobar la continuidad a la misma con la borna de tierra del cuadro.
Si es un edificio, te sugiero que te pongas en contacto con el administrador.
Re: Entre fase y tierra hay 60V
Publicado: 06 Sep 2017, 22:38
por xokas1983
Muchas gracias.
No es una vivienda unifamiliar sino un edificio. Lo que si que no comprobé es el voltaje entre fase y tierra en el cuarto de contadores... si en la centralización esa tensión es de 230V, ¿el problema se encontraría en el cable de tierra que sube desde la centralización hasta la vivienda no?
En caso de que el problema se encuentre en el cable de tierra que sube desde la centralización. ¿Que riesgo implicaría no sustituir este cable?
Un saludo.
Re: Entre fase y tierra hay 60V
Publicado: 06 Sep 2017, 23:25
por Fusible
Efectivamente, si en la centralización tienes 230V con respecto a la pica, que no debe estar muy lejos de la centralización, significa que el problema lo tienes en la línea que va desde la centralización hasta tu cuadro general, por lo general, es muy raro que se "rompa" entre ambos puntos, la avería puede ser que no esté conectada en el bornero de tierra ya sea el de la centralización o en tu cuadro general.
El cable de tierra se utiliza para derivar las fugas de corriente a la tierra, por lo tanto, si no lo tienes, y en una lavadora por ejemplo por cualquier motivo se deriva la fase a la carcasa de la misma, al tocarla te dará un buen calambrazo y bastante peligroso, ya que al no tener tierra conectada, el diferencial de la vivienda no detecta la fuga y no saltará para proteger la instalación.
Lo mismo va para un calentador de agua eléctrico... imagina que se deriva la fase por las tuberías o por el mismo agua, cuando te des una ducha...
Re: Entre fase y tierra hay 60V
Publicado: 07 Sep 2017, 00:32
por xokas1983
Fusible escribió:Efectivamente, si en la centralización tienes 230V con respecto a la pica, que no debe estar muy lejos de la centralización, significa que el problema lo tienes en la línea que va desde la centralización hasta tu cuadro general, por lo general, es muy raro que se "rompa" entre ambos puntos, la avería puede ser que no esté conectada en el bornero de tierra ya sea el de la centralización o en tu cuadro general.
El cable de tierra se utiliza para derivar las fugas de corriente a la tierra, por lo tanto, si no lo tienes, y en una lavadora por ejemplo por cualquier motivo se deriva la fase a la carcasa de la misma, al tocarla te dará un buen calambrazo y bastante peligroso, ya que al no tener tierra conectada, el diferencial de la vivienda no detecta la fuga y no saltará para proteger la instalación.
Lo mismo va para un calentador de agua eléctrico... imagina que se deriva la fase por las tuberías o por el mismo agua, cuando te des una ducha...
Ok. Muchas gracias por tus comentarios.
Un saludo.
Re: Entre fase y tierra hay 60V
Publicado: 14 Sep 2017, 18:33
por Bombilla
Una posibilidad para que una fase de tan poca tensión a tierra (siendo normales las tensiones entre activos) es que en la red de distribución haya una fase con poco aislamiento y fugando corriente alterna tierra.
Saludos