Valores aislamientos y tierra
Publicado: 23 Oct 2017, 20:58
por electrica963
Hola a todos,
Tengo algunas dudas sobre los valores obtenidos en un medidor de aislamientos y tierra.
La espera de respuesta del fabricante puede alargarse y me gustaría saber vuestra opinión
-[font=Times New Roman] [/font]Cuando una medida de aislamiento da un valor de “999” ¿qué significa? ¿Quiere decir que al ser un valor muy por encima del valor mínimo exigido por normativa (0.5 megaohmios) entonces cumple sobradamente?
-[font=Times New Roman] [/font]Cuando el valor de resistencia de tierra da “> 199.9 “ ¿Quiere decir que el valor es superior a 199.9 y que por tanto al ser un valor muy superior a lo que dicta la normativa( 30 ohmios) incumple ¿?
Gracias,
saludos
Re: Valores aislamientos y tierra
Publicado: 24 Oct 2017, 09:54
por otromas
Hola
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif] [/font][font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif][color=inherit]electrica963[/font][/color]
electrica963 escribió: Cuando una medida de aislamiento da un valor de “999” ¿qué significa? ¿Quiere decir que al ser un valor muy por encima del valor mínimo exigido por normativa (0.5 megaohmios) entonces cumple sobradamente?
Cuando el valor es de 999 el valor es dependiendo de la escala , si es en ohm, en kohm ,Megaohm o Gigaohm empero es la escala la que esta midiendo.electrica963 escribió:Cuando el valor de resistencia de tierra da “> 199.9 “ ¿Quiere decir que el valor es superior a 199.9 y que por tanto al ser un valor muy superior a lo que dicta la normativa( 30 ohmios) incumple ¿?
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]
El medidor de tierras mide > significa es es mayor que ; y quiere decir que el valor es mayor que , si no dice más es por que el valor es muy grande y la precisión del aparato no es buena, por que la escala no es la adecuada.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]
Espero haber ayudado.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]
Saludos[/font]
Re: Valores aislamientos y tierra
Publicado: 24 Oct 2017, 14:15
por electrica963
gracias otromas
Re: Valores aislamientos y tierra
Publicado: 24 Oct 2017, 23:40
por OTO
Depende del analizador/medidor que utilices, si es de escala directa la primera medida que hicistes te está dando un aislamiento por encima de rango (infinito), lo cual es ideal en ese tipo de mediciones, en el segundo caso si como creo, el medidor es de escala directa o automatica, efectivamente te esta dando un valor muy elevado si lo que mides es un conductor de protección.
Re: Valores aislamientos y tierra
Publicado: 26 Oct 2017, 14:43
por electrica963
OTO escribió:Depende del analizador/medidor que utilices, si es de escala directa la primera medida que hicistes te está dando un aislamiento por encima de rango (infinito), lo cual es ideal en ese tipo de mediciones, en el segundo caso si como creo, el medidor es de escala directa o automatica, efectivamente te esta dando un valor muy elevado si lo que mides es un conductor de protección.
Gracias Oto
Re: Valores aislamientos y tierra
Publicado: 03 May 2018, 18:14
por gransiscu
Tengo un telurómetro Hongda HDT 20 B y el manual no lleva el castellano, por lo que "ni flowers", ni tampoco lleva gráficos que ayudarían a entender su funcionamiento, para comprobar la toma de tierra ¿alguien me puede echar un cable?.Gracias.
PD. Envié mail al fabricante oriental pidiéndole me pasasen instrucciones en castellano pero no se dignan contestar.
Re: Valores aislamientos y tierra
Publicado: 04 May 2018, 02:02
por ErickReplay
Habría que ver también que equipo tienes.
Re: Valores aislamientos y tierra
Publicado: 04 May 2018, 18:53
por gransiscu
ErickReplay escribió:Habría que ver también que equipo tienes.
Tengo 220 trifásico, aunque solo los elementos clásicos del hogar, monofásicos.
Re: Valores aislamientos y tierra
Publicado: 04 May 2018, 22:50
por enge2706
hola, todo va a depender del tipo de corriente con la que trabajas
Re: Valores aislamientos y tierra
Publicado: 05 May 2018, 11:06
por gransiscu
enge2706 escribió:hola, todo va a depender del tipo de corriente con la que trabajas
Hola compañero, en casa solo se usa todo monofásico (los electrodomésticos habituales), imagino que se hizo la acometida trifásica en su dia pensando en instalar un ascensor (está el hueco preparado). Gracias por el interés.