Ficha de empalme. farola alumbrado publico
Publicado: 27 Dic 2017, 15:13
por electrica963
Buenas,¿Se permiten fichas de empalme dentro de una farola pública? Ver imagen gracias
Re: Ficha de empalme. farola alumbrado publico
Publicado: 28 Dic 2017, 00:36
por Tomate
"Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor"
ITC BT 09, apartado 5.2
Re: Ficha de empalme. farola alumbrado publico
Publicado: 29 Dic 2017, 02:08
por Larochelle
Me han dicho que no se permite
Re: Ficha de empalme. farola alumbrado publico
Publicado: 29 Dic 2017, 22:09
por electrica963
Muchas gracias Tomate y Larochelle.
Hasta ahora yo ponía en práctica ese apartado del reglamento, pero es que como lo veo tan a menudo ya hasta dudo de si estaba permitido... Gracias por confirmarmelo
Re: Ficha de empalme. farola alumbrado publico
Publicado: 02 Ene 2018, 21:15
por Tomate
electrica963 escribió:Muchas gracias Tomate y Larochelle.
Hasta ahora yo ponía en práctica ese apartado del reglamento, pero es que como lo veo tan a menudo ya hasta dudo de si estaba permitido... Gracias por confirmarmelo
Yo he sustituido equipos en farolas que traen como 50 cm de manguera de conexión, la cual no se puede sustituir por otra más larga porque viene soldada a la placa del equipo (LED). El caso es que no te queda otra que realizar una conexión en el interior del báculo, y como hemos visto no está permitido.
Re: Ficha de empalme. farola alumbrado publico
Publicado: 03 Ene 2018, 01:34
por OTO
Aunque es una practica de lo mas normal, es verdad que es una chapuza empalmar con fichas o bornas sin mas, para eso existen en el mercado cajas ya preparadas para ese fin:
http://www.claved.es/claved-cofreds/Un saludo
Re: Ficha de empalme. farola alumbrado publico
Publicado: 04 Ene 2018, 15:56
por electrica963
Muchas gracias Tomate y Oto.
Sí que a la hora de la verdad, parece que la urgencia prima y lo cómodo es hacer uso de dichas fichas o bornas..
Lo cierto es que ese tipo de prácticas acaban generando problemas de aislamiento en las instalaciones, ect que repercuten a la larga mayores problemas.. Todo.. por no estar concienciado en lo que es habitual... pero no legal
Re: Ficha de empalme. farola alumbrado publico
Publicado: 04 Ene 2018, 16:01
por tiopepe
Algún día será obligatorio poner hasta protector de sobretensiones para tormentas, mientras tanto a los niños hay que enseñarles que no se tocan las farolas, y a los chavales que no se mea en ellas
Re: Ficha de empalme. farola alumbrado publico
Publicado: 06 Ene 2018, 20:42
por JORGEBCN
En mi pueblo todas esas conexiones estan colgando por la acera con cinta aislante.
A ver si en verano hago fotos que nos reiremos todos