Puesta a tierra armario alumbrado

Publicado: 04 Feb 2018, 20:22
por electrica963
Buenas a todos,

En la puesta de armario de un cuadro de alumbrado público, llega un cable de 35 mm2 desnudo y se realiza un empalme a un cable de 1x 16 mm2 aislado que conecta hasta el sector. 
¿Esto no debiera estar permitido, cierto?
¿hay algún artículo del reglamento que lo prohíba expresamente?
Gracias de antemano,

Re: Puesta a tierra armario alumbrado

Publicado: 09 Feb 2018, 00:46
por OTO
Según entiendo la ICT-BT-09 pag7 permite derivar de la red del desnudo de 35mm2 entre electrodos (picas) a lineas de 16mm2.
De todas formas no tengo claro el empalme o derivacion del que hablas donde se realiza, estaria bien que lo aclararas.
Un saludo.  

Re: Puesta a tierra armario alumbrado

Publicado: 11 Feb 2018, 18:08
por electrica963
Ese empalme está realizado dentro del propio cuadro... en la parte baja del armario

Re: Puesta a tierra armario alumbrado

Publicado: 11 Feb 2018, 22:30
por OTO
Pues lo dicho, si la linea de alimentación que acomete a ese cuadro no es superior a 16mm2 no le veo problema.

Re: Puesta a tierra armario alumbrado

Publicado: 12 Feb 2018, 12:53
por electrica963
La línea que llega hasta el cuadro es de 35 mm2...y dentro del propio armario hay empalme a uno de 16

Re: Puesta a tierra armario alumbrado

Publicado: 13 Feb 2018, 00:41
por OTO
Te repito, si el empalme de ese desnudo de 35 a 16 es correcto y la linea que llega a IGA no es superior a 16mm2 según reglamento no le veo ningún problema.