Página 1 de 1

Resistencia aislamiento global. Instalación alumbrado

Publicado: 12 Feb 2018, 13:00
por electrica963
Para rellenar un boletín de una instalación de alumbrado publico veo que se suele indicar una resistencia global de la instalación. 
Pero los aislamientos que tenemos con nuestro equipo es una medida por circuitos, y de cada una de las fases y neutro, no de la global.

¿para tener la global lo que se hace es una media de lo que se tiene en cada uno de los circuitos?
gracias

Re: Resistencia aislamiento global. Instalación alumbrado

Publicado: 13 Feb 2018, 00:36
por OTO
Supongo que esa resistencia se refiere a la global de tierra:
ITC-BT-01
Resistencia Global o Total a Tierra (RAT)
Es la resistencia de tierra considerando la acción conjunta de la totalidad de las puestas a tierra.

Re: Resistencia aislamiento global. Instalación alumbrado

Publicado: 15 Feb 2018, 08:52
por electrica963
no,n o .. es la de aislamiento.
la de tierra ya viene en otro campo diferente del boletín

¿Podria  ser:    Sumatorio 1/Ri = 1/Rtotal

Re: Resistencia aislamiento global. Instalación alumbrado

Publicado: 16 Feb 2018, 01:34
por OTO
La ITC-BT-19    2.9 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica deberia de aclarar cual es el metodo pero mas que aclarar, confunde (suele pasar con muchas ITCs)
Las puebas de aislamiento, a no ser que se indique lo contrario se hacen normalmente respecto a tierra, es por eso por lo que se desconectan de fuentes de tensión y cargas, posteriormente se unen todos los conductores activos para hacer una medida "global" de todos ellos respecto a tierra. Es como se hace cuando te piden esa prueba...otra cosa es que pidan pruebas de aislamiento entre TODOS los conductores....entonces tendras que poner los resultados por separados...yo al menos no conozco ninguna formula, regla o tabla donde se ¿sumen? las resistencias parciales.
Un saludo.

Re: Resistencia aislamiento global. Instalación alumbrado

Publicado: 16 Feb 2018, 11:07
por electrica963
OTO escribió:
La ITC-BT-19    2.9 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica deberia de aclarar cual es el metodo pero mas que aclarar, confunde (suele pasar con muchas ITCs)
Las puebas de aislamiento, a no ser que se indique lo contrario se hacen normalmente respecto a tierra, es por eso por lo que se desconectan de fuentes de tensión y cargas, posteriormente se unen todos los conductores activos para hacer una medida "global" de todos ellos respecto a tierra. Es como se hace cuando te piden esa prueba...otra cosa es que pidan pruebas de aislamiento entre TODOS los conductores....entonces tendras que poner los resultados por separados...yo al menos no conozco ninguna formula, regla o tabla donde se ¿sumen? las resistencias parciales.
Un saludo.

Gracias Oto. Hasta ahora las medidas se han realizado por circuitos. indagaré para hacerla "global" o como dices, respecto a tierra.  :)