Página 1 de 1

Energía reactiva capacitiva

Publicado: 03 Abr 2018, 10:44
por Zamora
Buenas. Quería preguntarte si alguien sabe si la energía reactiva capacitiva también la penaliza la compañía? Entiendo como energía reactiva capacitiva las cargas como son ordenadores, leds etc.. Un cliente me a comentado que desde que cambiemos toda la iluminación a led la compañía le a penalizado. Tienen banco de condensadores pero entiendo que se tendría que modificar al haber modificado la instalación. Gracias


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Re: Energía reactiva capacitiva

Publicado: 03 Abr 2018, 17:25
por Bombilla
No te sabría responder con precisión, ya que nunca me he encontrado con un caso de penalización por reactiva capacitiva. Además antes sólo se medía la inductiva, pero la medición de la capacitiva de forma común, llegó con los contadores multifunción.
Pero el efecto es el mismo, si hay un cos de phi bajo hay más cantidad de corriente para la misma potencia activa.
La diferencia entre la capacitiva y la inductiva es que son de signos opuestos.
Al haber instalado una gran potencia de led, el factor de potencia de la instalación se ha acercado más a 1, pero también puede ser que el cos phi inductivo no fuera muy bajo y/o la capacitiva añadida es muy 'fuerte', entonces si sobrepasamos el cos de phi 1, este empieza a bajar en capacitiva.
Seguramente tendréis que quitar eslabones de la batería.
Saludos

Re: Energía reactiva capacitiva

Publicado: 03 Abr 2018, 18:27
por CristianAlonso
Desconocia que se penalizara la energía reactiva capacitiva, tendrá que ver con el hecho de que los condensadores se calcularon según las características de como estaba la instalación antes de poner toda la luminaria led, tal vez ahora la capacidad de las baterías este sobredimensionada. Dando mas energía reactiva capacitiva de la nesesaria, para compensar la energía reactiva inductiva, espero comentes como se solucionó el problema, saludos

Re: Energía reactiva capacitiva

Publicado: 04 Abr 2018, 00:48
por OTO
La única penalización que le pueden poner en reactiva es la inductiva y siempre que baje de cos 0.94. Si lo que le produce su instalación es capacitiva la compañia no le penalizará...eso si, el consumo que genera en activa esa capacitiva si lo tendra que tener en cuenta. Es curioso saber que hace unos años la mayoria de las compañias bonificaban factores de potencia superiores a 0.95 ya que el exceso de compensación beneficia a la reactiva que hay en la red al completo, en aquellos tiempos tener una bateria de condensadores sobredimensionada te generaba dinero...ahora hay que ajustarlas al límite en escalonado y KVAs...(no apto para chapuceros).
Por otro lado...desconozco si el alumbrado led u ordenadores son generadores de capacitiva, en cualquier caso lo que si generan son armónicos, aunque guardan alguna relación con las baterias de condensadores es un problema distinto.

Re: Energía reactiva capacitiva

Publicado: 04 Abr 2018, 10:13
por Zamora
Bombilla escribió:
No te sabría responder con precisión, ya que nunca me he encontrado con un caso de penalización por reactiva capacitiva. Además antes sólo se medía la inductiva, pero la medición de la capacitiva de forma común, llegó con los contadores multifunción.
Pero el efecto es el mismo, si hay un cos de phi bajo hay más cantidad de corriente para la misma potencia activa.
La diferencia entre la capacitiva y la inductiva es que son de signos opuestos.
Al haber instalado una gran potencia de led, el factor de potencia de la instalación se ha acercado más a 1, pero también puede ser que el cos phi inductivo no fuera muy bajo y/o la capacitiva añadida es muy 'fuerte', entonces si sobrepasamos el cos de phi 1, este empieza a bajar en capacitiva.
Seguramente tendréis que quitar eslabones de la batería.
Saludos

Gracias. Es mas o menos li que pensaba. En la pantalla de la batería o se el controlador q activa los condensadores siempre veo activado los condensadores en modo capacitivo se ve el dibujo de condensador, siempre hay dos el inductivo y elcapacitivo el inductivo ya no entra... Gracias



Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Re: Energía reactiva capacitiva

Publicado: 04 Abr 2018, 10:20
por Zamora
Hemos decidido modificar el banco de condensadores siempre esta activos dos o 3 condensadores en modo capacitivo. Como ta sabemos el banco de condensadores regula segun sea la carga inductiva o capacitiva, en este caso inductiva no hay cargas, sólo un ascensor. El coseno esta al 1. Quizas sea un error de facturacion de la compañía


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Re: Energía reactiva capacitiva

Publicado: 04 Abr 2018, 23:30
por Bombilla
OTO escribió:
Es curioso saber que hace unos años la mayoria de las compañias bonificaban factores de potencia superiores a 0.95 ya que el exceso de compensación beneficia a la reactiva que hay en la red al completo, en aquellos tiempos tener una bateria de condensadores sobredimensionada te generaba dinero...ahora hay que ajustarlas al límite en escalonado y KVAs...(no apto para chapuceros).


Antiguamente con los contadores de inducción, se montaba un contador de reactiva y solo era capaz de medir inductiva. Entonces la compañía podía saber si superabas el 0,95 pero no sabían si el condensador era demasiado grande y había reactiva capacitiva.
Pero hoy en día ya no valen soluciones chapuceras como dices, por que hoy día si que lo registran los contadores.


Por otro lado...desconozco si el alumbrado led u ordenadores son generadores de capacitiva, en cualquier caso lo que si generan son armónicos, aunque guardan alguna relación con las baterias de condensadores es un problema distinto.


Yo también desconozco si los ordenadores son una carga capacitiva, pero es fácil de probar. Con un contador multifunción y una sola carga conectada, flecha parriba = inductivo, flecha pabajo = capacitivo.
Saludos

Re: Energía reactiva capacitiva

Publicado: 04 Abr 2018, 23:33
por Bombilla
Zamora escribió:
Hemos decidido modificar el banco de condensadores siempre esta activos dos o 3 condensadores en modo capacitivo. Como ta sabemos el banco de condensadores regula segun sea la carga inductiva o capacitiva, en este caso inductiva no hay cargas, sólo un ascensor. El coseno esta al 1. Quizas sea un error de facturacion de la compañía


Yo miraría como van las lecturas del contador, a ver si hay mucha proporción entre la capacitiva y la inductiva, y entre estas y la activa. El código 58 es la inductiva y el código 88 la capacitiva.
Saludos