Corriente nominal de un motor trifasico
Publicado: 06 Abr 2018, 12:55
por Zamora
Hola foreros. Tengo una duda de un motor trifasico de 3kw conectado en estrella. Según la placa la intensidad nominal son 6'3 a 400v estrella. E pinzado el consumo y esta a 3.3 por fase y mi duda es si esos 3'3 es la suma de las 3 fases? Si es asi se pasaria de la nominal porque 3.3 x 3 son 9.3 A y la nominal son 6'3
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Re: Corriente nominal de un motor trifasico
Publicado: 06 Abr 2018, 22:21
por Bombilla
Hola Zamora, en trifásico la corriente es por fase.
El motor como mucho consume 6,3A, y mides 3,3A por fase, entonces no se supera la corriente nominal.
Saludos
Re: Corriente nominal de un motor trifasico
Publicado: 06 Abr 2018, 23:34
por Zamora
Bombilla escribió:Hola Zamora, en trifásico la corriente es por fase.
El motor como mucho consume 6,3A, y mides 3,3A por fase, entonces no se supera la corriente nominal.
Saludos
Gracias. O sea que mientras no pase de 6'3 por fase no supera la nominal. En este caso cada fase puede consumir 6'3 por fase no?
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Re: Corriente nominal de un motor trifasico
Publicado: 07 Abr 2018, 03:18
por Bombilla
Así es.
Saludos