Error medición resistencia de bucle

Publicado: 17 May 2018, 13:24
por kyleXY
Buenos días a todos, ¡cuánto tiempo! Espero que todo os vaya bien por aquí.

Hoy estábamos realizando la medición de resistencia de bucle (enchufe a toma schuko) de un edificio de oficinas (esquema TT), desde una planta 3ª, y nos daba un valor de resistencia de bucle de 3 ohm (muy bueno). Revisando posteriormente el cuadro eléctrico, hemos visto que la tierra que venía con la derivación individual al cuadro de planta estaba cortada, y no conectada al regletero de tierra. ¿Se os ha dado algún caso en el que con el conductor de protección del cuadro desconectado os diera un valor de tierra tan bajo?  El cuadro es metálico, empotrado en fábrica, ¿se puede dar el caso de que la intensidad vuelva por la propia estructura del edificio y te dé un valor de tierra tan bajo con el conductor de protección desconectado, o procedemos a adquirir un medidor nuevo? Yo entiendo que no, y que al estar desconectado el conductor de protección el valor de la resistencia de bucle debería salir mucho mayor a 2.000 ohm, que es lo máximo que mide el instrumento.

Gracias, y saludos.

Re: Error medición resistencia de bucle

Publicado: 18 May 2018, 23:43
por ASTUR
Tal y como comentas, lo más seguro es que la toma de tierra la tome desde la propia estructura del edificio, que suelen dar resistencias muy bajas.

No podrías aislar el embarrado de tierra del chasis del cuadro para realizar la medición?

Re: Error medición resistencia de bucle

Publicado: 19 May 2018, 19:38
por OTO
Ha hecho la medicion de impedancia de tierra sobre 3 y 2 puntos?

Re: Error medición resistencia de bucle

Publicado: 20 May 2018, 21:51
por kyleXY
ASTUR escribió:
Tal y como comentas, lo más seguro es que la toma de tierra la tome desde la propia estructura del edificio, que suelen dar resistencias muy bajas.

No podrías aislar el embarrado de tierra del chasis del cuadro para realizar la medición?
Es posible... Vamos a intentar aislar embarrado del cuadro y a ver qué sale. Gracias.

Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk

Re: Error medición resistencia de bucle

Publicado: 20 May 2018, 21:54
por kyleXY
OTO escribió:
Ha hecho la medicion de impedancia de tierra sobre 3 y 2 puntos?
No, solamente hemos medido impedancia de bucle desde la propia instalación. Gracias.

Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk

Re: Error medición resistencia de bucle

Publicado: 29 May 2018, 14:15
por elsobrecargas
Por la estructura del edificio, o por las tuberías de baños si estos montan plato ducha se exige realizar la conexión equipotencial , y si dichas tuberias son metálicas a través de la toma equipotencial principal estarás conectado ese enchufe a los electrodos de puesta a tierra del edificio. 

Re: Error medición resistencia de bucle

Publicado: 11 Jun 2018, 23:04
por chule
Como te han comentado,debes de estar midiendo la tierra equipotencial del edificio....ya nos cuentas