Página 1 de 1

conectar bomba trifasica pozo y boyas de nivel

Publicado: 17 Ago 2018, 18:40
por liquiespui
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Buenas tardes a todo el mundo ,[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]soy muy novato en los foros y en la electricidad ..... y tengo un problema urgente porque estoy sin agua y no consigo solución.tengo un pozo de 35 metros de profundidad con 2metros de agua en el fondo y tengo una bomba trifasica de 0,5kw nueva comprada de ayer . en el quadro de maniobra de la casa tengo un magnetotermico de 16amp trifasico con 4 cables y quiero conectar la bomba al pozo desde este magneto . Como debo hacerlo??? como se los cables que debo conectar si no coinciden los colores ?? y de otra parte esta bomba una vez funcione me sube el agua a un deposito interior de la vivienda donde acumulo unos 2000 litros de agua donde quiero poner una boya de las que llevan 3 cables y un contrapeso para hacer el autollenado del mismo como conecto aquí los cables ....y en la bomba del fondo me gustaria ponerle una boya también por si el pozo baja de nivel la bomba no me trabaje en vació .....aui como debo conectar los cables en este caso ???? mil gracias ....[/font]

Re: conectar bomba trifasica pozo y boyas de nivel

Publicado: 17 Ago 2018, 19:42
por liquiespui
tengo que conectarle alguna cosa mas necesariamente??? guardamotor , contactor o algo asi??? no tengo ni idea
....

Re: conectar bomba trifasica pozo y boyas de nivel

Publicado: 17 Ago 2018, 19:55
por Tomate
Deberías ponerle un contactor para que el consumo de la bomba no pase por el contacto de la boya. Te dejo esquema para bomba monofásica, para que te orientes:

Imagen

Re: conectar bomba trifasica pozo y boyas de nivel

Publicado: 17 Ago 2018, 23:20
por Fusible
Además de todos los elementos que te ha comentado Tomate (aunque tienes que sustituir esos elementos por trifásicos), también tienes que cerciorarte que conectas la bomba en el sentido correcto, sino apenas sacará agua...
Lo que necesitas, si solo tienes un magnetotérmico, es un cuadro completo... Yo te recomiendaría llamar directamente a un electricista, ya que lo que hay que realizar no es conectar un par de cables y listo...

Un saludo

Re: conectar bomba trifasica pozo y boyas de nivel

Publicado: 20 Ago 2018, 02:15
por OTO
Coincido con fusible, lo mejor sería que contactase con un buen electricista con conocimientos suficientes sobre bombas de pozos (no todos los electricistas saben de estos temas, ni tienen por que).
En primer lugar, veo muy justa una bomba de menos de 1 CV para un caudal de agua "aceptable" teniendo que subirlo como minimo a 35 mtrs.
Por otro lado, no creo que controlar la bomba por una boya sea la mejor opción, un hidronivel pozo/deposito seria mas adecuado.
Y lo dicho....mejor ponerse en manos de alguien que entienda...al final le saldrá mas barato, se lo aseguro.
Saludos.