Página 1 de 1
diferencial tipo s 300ma
Publicado: 27 Sep 2018, 09:48
por lola32
hola gente, tengo una duda a partir de cuantos diferenciales 40A 30mA .( por hay he visto que tres ) estaría obligado a poner uno de 40 A 300mA tipo S. es una instalación bifasica 125V
otra pregunta al ser una instalación sin neutro las protecciones deberían de ser de dos polos o F+N
gracias
españa
Re: diferencial tipo s 300ma
Publicado: 27 Sep 2018, 13:30
por OTO
Bueno, a ver, creo que confunde cosas, bifásica 125V en España al menos no existe, posiblemente confunda eso con bifásica 230V, 127V encontrará entre fase y neutro de ese sistema.
No conozco ninguna obligación de proteger a unos diferenciales con otro de menor sensibilidad y selectivo...a no ser que se trate de una proteccion en cabecera de cuadro PPal hasta un secundario.
En cuanto a protección magnetotérmica...NUNCA se puede instalar 1P+N en instalaciones bifásicas.
Como siempre digo, si no está medianamente preparado/a para acometer reformas o instalaciones de ese tipo, mejor póngase en manos de un profesional.
Un saludo.
Re: diferencial tipo s 300ma
Publicado: 27 Sep 2018, 20:01
por Bombilla
Estos diferenciales irian en el mismo cuadro o es para alimentar un subcuadro?
Dentro del cuadro general no es necesario que exista un diferencial general.
Pero si es para un subcuadro puede servir. En principio no es estrictamente necesario proteger con un diferencial la linea que va al subcuadro si este es de doble aislamiento y la linea no sale al exterior.
Pero el diferencial selectivo disminuye los riesgos en esta linea si se instala. Y es necesario si el subcuadro es metalico y/o la linea esta enterrada.
La bifasica yo la entiendo como 2 fases y neutro, ya que es el unico modo de poder utilizar 2 fases. si tienes 2 fases sin neutro, el circuito sigue siendo monofasico, es decir, solo puedes utilizar una onda de tension.
Saludos
Re: diferencial tipo s 300ma
Publicado: 27 Sep 2018, 23:02
por lola32
en cuanto al diferencial, lo había visto todo en un mismo cuadro según un manual de schneider ICP IGA Permanentes ,ID 300mA(selectivo), ID1 con sus respectivas cargas y asi con dos ID mas.
perdonar, [font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]B1 corresponde al sistema antiguo de 125/220 y que sigue existiendo aún en muchos sitios. Ahora mismo con sistema B1 tienes en realidad 133 V entre fase y neutro y los 230 V entre fases.[/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]lo me surgia la duda era eso 1+N o 2P. yo se que debería de poner de dos polos, pero no recuerdo la ict correspondiente [/font]
Re: diferencial tipo s 300ma
Publicado: 27 Sep 2018, 23:20
por lola32
[font=Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif]En la ITC 22, en el punto 1.2 viene una tabla en la que indica que para un sistema de distribución TT y distribución en 2 fases deben protegerse las 2 fases excepto cuando haya protección diferencial. [/font]
[font=Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif]en teoría protegería igual ya que actúa por corriente ?[/font]
Re: diferencial tipo s 300ma
Publicado: 28 Sep 2018, 01:45
por Bombilla
Seguramente ese esquema se debe a que en Francia montan un diferencial general como el que describes. Pero en España no es obligatorio.
El diferencial 2P te sirve igualmente para 2 fases o fase y neutro.
El tipo de magneto puede ser 1PN ya que hay diferencial, pero siempre es mejor usar 2P, sobretodo el IGA.
De ser una instalacion trifasica de 230V es mas importante todavia utilizar 2P.
El voltaje de red 133/230V en realidad no es antiguo, existe en muchos lugares del mundo, otra cosa es que aqui lo quieran quitar. Pero este voltaje lo puedes encontrar hasta en Francia, Belgica o Rumania.
Hay paises que la tienen como uso normal, como paises americanos, a niveles 120/208...127/220V. Se utiliza por que es menos peligrosa que 220/380...230/400V, tambien las corrientes a fuga son menores, la Icc algo menor (los magnetos duran mas).
Es cierto que la energia electrica es mas facil de transportar cuanto mas alto es el voltaje, pero no hay que olvidar la seguridad. Los paises con 120V utilizan 480V en la industria. El pais que mayor electricidad consume funciona a 120V.
Saludos