Página 1 de 1
Soporte en KW
Publicado: 24 May 2019, 10:57
por ClarityLed
Necesito saber cuanto soporta en KW una línea subterranea de 4x25 mm en cobre de cable de 1000 vatios con una distancia de 275 m.
Re: Soporte en KW
Publicado: 25 May 2019, 18:29
por iman
La intensidad maxima admisible depende tambien del tipo de conductor y de la tension a la que esta sometido
Re: Soporte en KW
Publicado: 27 May 2019, 09:09
por tiopepe
iman escribió:La intensidad maxima admisible depende tambien del tipo de conductor y de la tension a la que esta sometido
Creo que te equivocas, ¿qué tiene que ver aquí la tensión? Las cuentas las dejamos para después, pero la intensidad máxima sólo depende de una cosa: que se pueda disipar el calor generado por el paso de la intensidad en régimen permanente sin que se alcance una temperatura peligrosa, y eso depende de la geometría del conductor, el aislamiento y dónde se instale el cable. Aunque se puede resolver esa ecuación diferencial, los resultados ya se encuentran tabulados.
Re: Soporte en KW
Publicado: 27 May 2019, 22:19
por iman
ClarityLed pide saber la intensidad máxima que soporta una línea de cable de cobre de
Una sección de 25 m/m con tres fases , enterrado y con una distancia de 275 metros
En la ITC 07 nos dice que un cable de 25 m/m de 1KV enterrado nos da una intensidad
máxima de 150 amperios
Ya poniéndole imaginación( por que no sé de otra manera) tendríamos que con 400 voltios
Nos da una potencia de 103 Kilovatios
Pero si fuese a 230 voltios seria otra potencia
Y si queremos saber la caída de tensión , que es una cosa fundamental en el calculo
de las líneas, tendríamos que saber además de la distancia la tensión
Ahora bien si Tiopepe sabe calcular la potencia de una línea y la caída de tensión sin saber
la tensión , mi mas absoluto reconocimiento , yo solo soy un pequeño analfabeto en esto
de la electricidad
Re: Soporte en KW
Publicado: 28 May 2019, 16:53
por tiopepe
iman escribió:ClarityLed pide saber la intensidad máxima que soporta una línea de cable de cobre de
Una sección de 25 m/m con tres fases , enterrado y con una distancia de 275 metros
En la ITC 07 nos dice que un cable de 25 m/m de 1KV enterrado nos da una intensidad
máxima de 150 amperios
Ya poniéndole imaginación( por que no sé de otra manera) tendríamos que con 400 voltios
Nos da una potencia de 103 Kilovatios
Pero si fuese a 230 voltios seria otra potencia
Y si queremos saber la caída de tensión , que es una cosa fundamental en el calculo
de las líneas, tendríamos que saber además de la distancia la tensión
Ahora bien si Tiopepe sabe calcular la potencia de una línea y la caída de tensión sin saber
la tensión , mi mas absoluto reconocimiento , yo solo soy un pequeño analfabeto en esto
de la electricidad
Yo no miro las reglas de la ITC, no me dedico a esto. La pregunta original no era sobre la caída de tensión de la línea, y simplemente me sorprendió tu respuesta de que la intensidad admisible de un cable depende de la tensión
Re: Soporte en KW
Publicado: 17 Jun 2019, 15:58
por GTE
yo también tengo la misma duda...