Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Mast999
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 01 Jul 2019, 20:06
Ubicación: Otra

Consulta sobre Generador (Grupo Electrógeno)

01 Jul 2019, 20:08

[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Buen día! Hace unos días consulte a un especialista sobre un generador que tengo Cummins y me comento que era de 110 KVA. Mi duda es que en la etiqueta del frente del equipo (ADJUNTO FOTO) dice 62.5 KVA y al volver a consultarle me comento que si, que efectivamente es de 110KVA, pero nunca termine de entender por que dice eso en la etiqueta y por que significa 110 KVA. Desde ya muchas gracias a quien pueda darme una mano y confirmandome que sea lo que él dice.[/font]
Adjuntos
00a21fa0-6ee7-4180-b778-de3f821cbeaa.JPG


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Consulta sobre Generador (Grupo Electrógeno)

01 Jul 2019, 22:07

Esa placa de características es de un generador de 62.5 KVA, que la persona te explique porque dice que es de 110


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 499
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: Consulta sobre Generador (Grupo Electrógeno)

04 Jul 2019, 14:35

fijate en las columnas de abajo, donde te pone 220/380 y a la derecha 95A, eso haciendo las cuentas te salen 108kva. pon foto de la documentacion completa y vemos que significan las lineas de arriba, me imagino que sea para potencias maximas en el caso de motores electricos, pero sin mas datos te lo puedo asegurar


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Consulta sobre Generador (Grupo Electrógeno)

04 Jul 2019, 14:55

95 amps a 380 da 62.5 kVA, para 220 serían 21 kVA (igualmente los 220 no estan previstos en esa tabla).
O sea, 380v y 95 Amps dan los 62.5 kVA, por eso te aconseje le preguntes a la persona que te dijo eso de dónde saca esos 110 kVA exactamente


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 499
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: Consulta sobre Generador (Grupo Electrógeno)

04 Jul 2019, 15:06

otia, pues es verdad, hice mal los calculos. De todas formas si pone la documentacion completa sabremos mas. Para 220v son 164A, esta mas arriba, todo depende de como se conecten los devanados del alternador


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Consulta sobre Generador (Grupo Electrógeno)

04 Jul 2019, 17:08

Efectivamente, también se me pasó.... en el apuro calcule la potencia en 220 monofásica y 95 Amps :/ (amperaje en trifasica 380)
La potencia que puede entregar en trifásica no varía, variará la tensión y amperaje. Los cálculos dan 62.5 kVA, o sea continuo pensando que si tienes dudas se las debes preguntar a quien te las generó, esa placa está clara.
Igualmente como dice muyperezoso, siempre cuanta más información mejor


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 499
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: Consulta sobre Generador (Grupo Electrógeno)

04 Jul 2019, 17:50

creo que al electricista le paso como a mi, haciendo los calculos muchas veces no confirmamos las teclas que presionamos, y se le quedo sin presionar la tecla de raiz cuadrada.