Página 1 de 1
fase neutro y tierra
Publicado: 08 Sep 2019, 23:43
por jenbacher
buenas amigos tengo unas dudas bastamte importantes que me gustaria saber
1- porque el neutro se conecta con la tierra?
2- porque la tensión del neutro es de 0 voltios en la teoria pero nunca en la practica?
2.5- porque cuando se toca un aparato mal aislado nos electrocutamos? con que estamos haciendo un circuito? desde donde vienen los electrones y hacia donde van?
3- cuando actua la puesta a tierra? como se cierra ese circuito o actua con paso de corriente electrico?
4- porque la electricidad busca la tierra?
5- si en unos paneles solares conecto un cable de tierra a una toma nueva de tierra al suelo, estaré protegido si se ionizan las placas y las toco?
muchas gracias amigos
Re: fase neutro y tierra
Publicado: 09 Sep 2019, 22:38
por Bombilla
1- el neutro se conecta a tierra en el transformador, red de distribucion y a veces en la acometida, pero nunca en la instalacion interior.
Es una medida de seguridad, para que el neutro tenga tension 0V y las fases nunca tengan a tierra mas tension que el voltaje fase-neutro, 230V si es una red 230/400V.
Si se pone por accidente una fase a tierra, las otras podrian llegar a tener 400V a tierra, lo que seria muy peligroso.
Tambien en caso de que el transformador de distribucion pierda aislamiento entre primario y secundario, se produciria una gran fuga a tierra desde la red de media tension que haria saltar las protecciones.
Re: fase neutro y tierra
Publicado: 09 Sep 2019, 22:48
por Bombilla
2- la tension del neutro es 0V precisamente es 0V por su puesta a tierra.
A veces puede tener tension, por muchas razones. Una de ellas puede ser la resistencia del cable, que hace que el neutro coja tension con la distsncia y si lleva mucha carga.
Haz la prueba con un alargador de bastantes metros. Mide la tension neutro-tierra sin carga y con una carga elevada, como una estufa.
2.5- cuando nos electrocutamos cerramos un circuito fase-tierra. La corriente vuelve por la puesta a tierra del neutro.
3- la puesta a tierra de proteccion cierra el circuito a tierra para que esa fuga haga saltar el diferencial antes de tocar el chasis de un aparato con fallo de aislamiento. Si no hubiera diferencial esa fuga constante de fase a tierra seria contabilizada por el contador como un consumo mas, a parte de otros problemas que se pueden generar. Esto es proteccion contra contactos indirectos.
4- por que cierra el circuito fase con tierra.
Saludos
Re: fase neutro y tierra
Publicado: 10 Sep 2019, 11:18
por EmilioCarrasco
Una apreciación en la pregunta 4.
La electricidad no "busca la tierra", lo que busca es el camino de menor resistencia, y ese es precisamente el circuito de tierra.
Emilio Carrasco.
Re: fase neutro y tierra
Publicado: 10 Sep 2019, 12:24
por jenbacher
porque entre fase y tierra hay 230v?
Re: fase neutro y tierra
Publicado: 10 Sep 2019, 13:28
por EmilioCarrasco
jenbacher escribió:porque entre fase y tierra hay 230v?
Por lo que te han comentado antes, el neutro se conectar a tierra en el transformador y se va haciendo lo que se llama "mejora de neutro" en la red de distribuición.
Por tanto eléctricamente, el potencial de neutro y tierra es el mismo, de ahí que la tensión entre fase y neutro coincida (con las diferencias que te han dicho) con la tensión entre fase y tierra.
Emilio Carrasco
Re: fase neutro y tierra
Publicado: 10 Sep 2019, 21:10
por Bombilla
La tension entre fase y tierra es la misma que entre fase y neutro debido a la conexion neutro a tierra.
Esta tension es de 230V por que el transformador lleva en el secundario 3 bobinas de 230V, que hacen 3 fases de 230V, con una tension compuesta de 400V entre fases.
Pero en España 230/400V (llamada B2) no es la unica tension trifasica que existe. Tambien se puede encontrar tension trifasica de 230V, que da entre fase y neutro y por lo tanto tambien entre fase y tierra una tension de 133V.
Un transformador que entrega trifasica de 133/230V (llamada B1) lleva 3 bobinas de 133V en el secundario.
La tension entre fases es el resultado de multiplicar la tension fase-neutro por raiz cuadrada de 3.
Saludos