sECCIÓN CABLES

10 Nov 2019, 21:45

A que hago caso, a esto --> Imagen





o a esto?Imagen


porque en la primera se tienen en cuenta los metros del cable? a cual hago caso?


 
Avatar de Usuario
jenbacher
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 31
Registrado: 11 Jul 2019, 10:51
Ubicación: Tarragona

Re: sECCIÓN CABLES

10 Nov 2019, 21:47

Segun la viquipedia, por un cable a 1 amperio se debe tener una sección de 0,35mm^2

En cambio, cuando hago yo los calculos para 1 amperio para sección de un cable de 8m con una caida de tension del 3% me sale una sección de 0,04mm^2

que pasa aqui??¿¿¿


 
Avatar de Usuario
Motorhead
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 207
Registrado: 27 Dic 2014, 20:59
Ubicación: Asturias

Re: sECCIÓN CABLES

11 Nov 2019, 14:15

Tu pide en el almacén, cable de 0,04 mm2. A ver que cara te ponen  [img=16x16]https://www.foroelectricidad.com/images/icons/smile/mrgreen.gif[/img]


 
Avatar de Usuario
jenbacher
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 31
Registrado: 11 Jul 2019, 10:51
Ubicación: Tarragona

Re: sECCIÓN CABLES

12 Nov 2019, 12:44

Pero por que motivo no encajan los calculos ?


 
franc44
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 1
Registrado: 12 Nov 2019, 13:45
Ubicación: Barcelona

Re: sECCIÓN CABLES

12 Nov 2019, 13:59

Para el calculo se secciones tienes que tener en cuenta 2 supuestos. El primero es calcular la seccion en funcion de la longitud del cable y la caida de tension maxima admisible. El segundo es ver las tablas y el metodo de instalacion del mismo( empotrado en obra, enterrado, al aire...) Una vez hecho el calculo por ambos metodos se elije el de mayor sección.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: sECCIÓN CABLES

14 Nov 2019, 14:43

La formula de la caida de tension solo funciona en distancias largas. En distancias cortas te da secciones muy pequeñas por que con poca distancia se tiene poca caida de tension.
Debes tener en cuenta las tablas de intensidad maxima admisible, no poniendo los cables al limite, ya que se desprende demasiado calor. Este limite tambien varua segun el metodo de instalacion.
Por ejemplo, el cable de 2,5mm2 te indica que soporta 22A, pero en realidad se protege con magnetotermicos de maximo 16A. Y lo mismo tambien con el cable de 10mm2, pone 60A pero se le pone termico de 40A maximo.
Saludos


 
Avatar de Usuario
jenbacher
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 31
Registrado: 11 Jul 2019, 10:51
Ubicación: Tarragona

Re: sECCIÓN CABLES

15 Nov 2019, 16:29

Bombilla escribió:
La formula de la caida de tension solo funciona en distancias largas. En distancias cortas te da secciones muy pequeñas por que con poca distancia se tiene poca caida de tension.
Debes tener en cuenta las tablas de intensidad maxima admisible, no poniendo los cables al limite, ya que se desprende demasiado calor. Este limite tambien varua segun el metodo de instalacion.
Por ejemplo, el cable de 2,5mm2 te indica que soporta 22A, pero en realidad se protege con magnetotermicos de maximo 16A. Y lo mismo tambien con el cable de 10mm2, pone 60A pero se le pone termico de 40A maximo.
Saludos

pero el resultado que obtube mendiante esa formula, es cierto o es irreal? además, de donde se saca la informacion de ampacidad de los valores de la tabla?


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: sECCIÓN CABLES

23 Nov 2019, 04:50

Es cierto, pero tampoco es aplicable.
La formula se basa en la resistencia del cobre, por eso con distancias cortas da secciones demasiado delgadas.
Ademas de calcular la caida de tension, hay que consultar las tablas de maximo amperaje del cable segun seccion y sistema de instalacion.
Saludos