A que hago caso, a esto -->

o a esto?

porque en la primera se tienen en cuenta los metros del cable? a cual hago caso?
Re: sECCIÓN CABLES
Publicado: 10 Nov 2019, 21:47
por jenbacher
Segun la viquipedia, por un cable a 1 amperio se debe tener una sección de 0,35mm^2
En cambio, cuando hago yo los calculos para 1 amperio para sección de un cable de 8m con una caida de tension del 3% me sale una sección de 0,04mm^2
que pasa aqui??¿¿¿
Re: sECCIÓN CABLES
Publicado: 11 Nov 2019, 14:15
por Motorhead
Tu pide en el almacén, cable de 0,04 mm2. A ver que cara te ponen [img=16x16]https://www.foroelectricidad.com/images/icons/smile/mrgreen.gif[/img]
Re: sECCIÓN CABLES
Publicado: 12 Nov 2019, 12:44
por jenbacher
Pero por que motivo no encajan los calculos ?
Re: sECCIÓN CABLES
Publicado: 12 Nov 2019, 13:59
por franc44
Para el calculo se secciones tienes que tener en cuenta 2 supuestos. El primero es calcular la seccion en funcion de la longitud del cable y la caida de tension maxima admisible. El segundo es ver las tablas y el metodo de instalacion del mismo( empotrado en obra, enterrado, al aire...) Una vez hecho el calculo por ambos metodos se elije el de mayor sección.
Re: sECCIÓN CABLES
Publicado: 14 Nov 2019, 14:43
por Bombilla
La formula de la caida de tension solo funciona en distancias largas. En distancias cortas te da secciones muy pequeñas por que con poca distancia se tiene poca caida de tension.
Debes tener en cuenta las tablas de intensidad maxima admisible, no poniendo los cables al limite, ya que se desprende demasiado calor. Este limite tambien varua segun el metodo de instalacion.
Por ejemplo, el cable de 2,5mm2 te indica que soporta 22A, pero en realidad se protege con magnetotermicos de maximo 16A. Y lo mismo tambien con el cable de 10mm2, pone 60A pero se le pone termico de 40A maximo.
Saludos
Re: sECCIÓN CABLES
Publicado: 15 Nov 2019, 16:29
por jenbacher
Bombilla escribió:La formula de la caida de tension solo funciona en distancias largas. En distancias cortas te da secciones muy pequeñas por que con poca distancia se tiene poca caida de tension.
Debes tener en cuenta las tablas de intensidad maxima admisible, no poniendo los cables al limite, ya que se desprende demasiado calor. Este limite tambien varua segun el metodo de instalacion.
Por ejemplo, el cable de 2,5mm2 te indica que soporta 22A, pero en realidad se protege con magnetotermicos de maximo 16A. Y lo mismo tambien con el cable de 10mm2, pone 60A pero se le pone termico de 40A maximo.
Saludos
pero el resultado que obtube mendiante esa formula, es cierto o es irreal? además, de donde se saca la informacion de ampacidad de los valores de la tabla?
Re: sECCIÓN CABLES
Publicado: 23 Nov 2019, 04:50
por Bombilla
Es cierto, pero tampoco es aplicable.
La formula se basa en la resistencia del cobre, por eso con distancias cortas da secciones demasiado delgadas.
Ademas de calcular la caida de tension, hay que consultar las tablas de maximo amperaje del cable segun seccion y sistema de instalacion.
Saludos