Página 1 de 1

Conectar varios diferenciales de un IGA

Publicado: 21 Dic 2019, 21:34
por Andrew007
Hola necesito conectar 4 diferenciales en un cuadro eléctrico de una vivienda de electrificación elevada mi duda es si puedo puentear de la entrada de un diferencial a la entrada del otro y así sucesivamente

Re: Conectar varios diferenciales de un IGA

Publicado: 21 Dic 2019, 22:02
por EmilioCarrasco
Puedes hacerlo si todos los diferenciales son al menos del mismo calibre que el del Interruptor Automático que tienen aguas arriba.

Emilio Carrasco

Re: Conectar varios diferenciales de un IGA

Publicado: 21 Dic 2019, 22:33
por Andrew007
Si conectaré un IGA de 40A que alimentara las entradas de dos pías (32A y 25A) que alimentarán dos sub cuadros (32A planta superior y 25A cuandro piscina) y el primer diferencial y de esa entrada del primer diferencial iré a la entrada del segundo y de la entrada del segundo a la entrada del tercero. Todos los diferenciales serán de 40A 30ma

Re: Conectar varios diferenciales de un IGA

Publicado: 22 Dic 2019, 10:35
por iman
Hola ; te  recuerdo que todas las salidas desde el IGA tienen que estar protegidas por un diferencial
Para puentear varios diferenciales se instala un bornero en el que va la entrada del general y las
salidas a los respectivos diferenciales
Si puenteas como dices los cuatro circuitos de diferenciales tienes que considerar la sección de
esos cables , y han de soportar como minimo la intensidad del IGA . Puentear con cables de
10 o 16 m/m  es incomodo y poco recomendables
Y si quieres que no tr quede demasiado chapucero te recomiendo el uso de punteras para
la conexion de todo el cuadro

Re: Conectar varios diferenciales de un IGA

Publicado: 23 Dic 2019, 18:50
por Bombilla
Para embornar la salida del IGA con los 4 diferenciales y los 2 termicos a subcuadros, puedes utilizar un repartidor o unos bornes Tekox con encaje en carril din.
Te aconsejo cablear estos puentes con 10mm2 como minimo.

Imagen
Saludos