Página 1 de 2
Conectar Horno y Induccion monofasicos a termico trifasico
Publicado: 20 Abr 2020, 15:49
por xponsable
Buenas, tengo que instalar un horno y una induccion en mi local, donde tengo instalacion trifasica.
Para conectarlo dispongo de un termico de 25A trifasico, pero no tengo claro como deberia conectar la el termico con el horno y la induccion monofasicas.
Me podeis echar un cable por favor???
Re: Conectar Horno y Induccion monofasicos a termico trifasico
Publicado: 20 Abr 2020, 16:02
por PcFex
Tu instalación es trifasica + neutro a 220v o trifasica + neutro a 380v ??
Re: Conectar Horno y Induccion monofasicos a termico trifasico
Publicado: 20 Abr 2020, 16:28
por xponsable
Buenas, ahora me haces dudar, pero tenia claro que era a 380V. No obstante, mañana traere el tester, lo verificare, y os comento. Muchas gracias por la respuesta
Re: Conectar Horno y Induccion monofasicos a termico trifasico
Publicado: 20 Abr 2020, 20:24
por Miguel 69
Hola, además de la tensión de suministro, sería necesario poder ver la placa de características tanto del horno como el de la placa de inducción, y sus esquemas eléctricos. Podrías enviarnos unas fotos. Saludos.
Re: Conectar Horno y Induccion monofasicos a termico trifasico
Publicado: 21 Abr 2020, 11:34
por xponsable
Buenas. Muchas gracias por vuestras respuestas.
Tal como pensaba, mi instalación es trifasica + neutro a 380V
Para conectar el horno y la inducción tengo un térmico trifásico Schneider C60N de 25A y 400V (ref. 24365). Ya dispongo de esta PIA, de ahí que la quiera aprovechar para no tener que comprar otra PIA monofásica de 25A.
El horno y la inducción son monofásicos, del horno sale un enchufe estándar con toma de tierra, y de la inducción los tres cables (fase, neutro y tierra) pelados (grimpados). Disculpad que no haya puesto fotografías, espero que con estos datos os podáis hacer una idea y echarme un cable.
A que salidas de la PIA trifásica debería conectar el cable de fase y neutro (cables de 6) que van hasta el horno y la inducción?
Muchas gracias por vuestra sabiduría y colaboración.
Saludos
Re: Conectar Horno y Induccion monofasicos a termico trifasico
Publicado: 21 Abr 2020, 12:26
por Miguel 69
Hola, te adjunto un pequeño esquema para que te orientes. Espero que te sirva. Saludos.

Re: Conectar Horno y Induccion monofasicos a termico trifasico
Publicado: 21 Abr 2020, 13:03
por xponsable
Muchas gracias Miguel! Es mas que aclaratorio, muy agradecido!

Un abrazo a todos y mucha salud!!
Re: Conectar Horno y Induccion monofasicos a termico trifasico
Publicado: 23 Abr 2020, 21:54
por Bombilla
Hay muchas encimeras que permiten la conexión de dos fases y neutro. Con esta conexión doble monofásica o bifásica se reparte la potencia total entre las dos fases.
Si la placa permite esta conexión, junto al horno la carga se reparte entre las 3 fases.
Si la placa sólo se puede conectar en monofásico, te queda una fase libre, como muestra el esquema de Miguel 69. En este caso podrías desconectar la fase que sobra a la salida del térmico.
Saludos
Re: Conectar Horno y Induccion monofasicos a termico trifasico
Publicado: 23 Abr 2020, 22:06
por xponsable
Muchas gracias bombilla por tu comentario. En mi caso la induccion solo lleva 3 cables (fase, neutro y tierra), asi que entiendo por tus comentarios que del termico trifasico que tendré en el cuadro solo saldran los cables exactamente como me ha ilustrado Miguel.
Gracias por la aclaracion, sois muy amables!!!

Re: Conectar Horno y Induccion monofasicos a termico trifasico
Publicado: 23 Abr 2020, 22:11
por Bombilla
Es que esto no se ve con el cable, por que es un añadido. En la inducción debería haber una zona o compartimento para hacer las conexiones, es ahí donde se comprueba.
Saludos