Página 1 de 1

Duda a la hora de pasar manguera 1kv

Publicado: 18 Ago 2020, 10:59
por bosco
Hola a todos,
Tengo la siguiente duda,
He de poner una luz en el patio, la verdad es que solo va a salir unos centimetros el cable, vamos que va a ser muy poco lo que va a quedar por decirlo de alguna manera a cielo raso o a la intemperie, como estoy realizando toda la instalación de la casa y he de pedir boletín nuevo, he decidido pasar la manguera verde 3x1,5 libre de halógenos, pasara por falso techo de cartón yeso de la cocina  hasta la caja de conexión, que esta en una habitación, la pregunta es si he pasarlo por tubo corrugado o la manguera tal cual ya es suficiente para cumplir normativa, en caso de necesitar corrugado con sección de 20 supongo que será suficiente.
Gracias por vuestra ayuda
Saludos 

Re: Duda a la hora de pasar manguera 1kv

Publicado: 19 Ago 2020, 16:21
por iman
Una manguera de 1 KH HZ puede ir incluso sin tubo , pero es mejor poner un tubo de 25 para poder
sustituirlo en  cualquier ocasión
Recuerda proteger esa linea con un limitador de no mas de 10 amperios

Re: Duda a la hora de pasar manguera 1kv

Publicado: 23 Ago 2020, 11:36
por bosco
Gracias Iman por la respuesta, lo pasare con tubo de 25 como comentas, esta linea la conecto al C1.
Saludos