Página 1 de 1

contactores en lugar de switch de transferencia

Publicado: 24 May 2011, 17:34
por entredosaguas
Estamaos trabajando en una acometida general, pero tenemos la siguiente particularidad:
tenemos que conmutar tres fuentes: dos transformadores uno de 50 KVA y otro de 37.5 KVA, uno es para alimentar la zona residencial de un camapamento y el otro para el area industrial y para casos eventuales de corte de suministro electrico publico disponemos de un grupo electrogeno, pero en el caso de funcionar el grupo solo tendria que alimentar la zona residencial. El punto es que por cuestiones de presupuesto estamos buscando alternativas para evitar la compre de un switch de transferencia automatico que realizaria este trabajo. y queremos usar contactores accionados por un pequeño automata especificamente el logo 230RC de SIEMENS, quieisera escuchar opiniones respecto a este tema y si es que la utilizacion de contactores es segura.
desde ya gracias por sus opiniones.

Re: contactores en lugar de switch de transferencia

Publicado: 25 May 2011, 00:10
por Frioelect
Desde luego, por los contactores, no creo que hubiera problemas, con antienclvamiento mecanico aun mejor, y por supuesto con seguridad electrica.

Deberas incluir tambien un "vigilante" o detector de voltaje, para arrancar el grupo en caso de bajar de un valor x. o para que lo aisle y lo pare en caso contrario.

Si el plc ya lo tienes, sabiendo programar, debe realizar la maniobra sin problemas, pero si lo tienes que comprar, busca alguna solucion ya hecha, y lo montas con tu cuadro y los contactores.

No es lo habitual, pero tampoco es mucha potencia.

Opino que si no hay medios, y sabiendolo hacer no tendras problemas, suerte.

Re: contactores en lugar de switch de transferencia

Publicado: 25 May 2011, 13:53
por entredosaguas
Gracias Frioelect por aclarar mi panorama, esto de los foros es fabuloso, definitivamente esto si contribuye a la globalizacion de la tecnica y el conocimiento y claro todo esto no fuera posible si las personas como ustedes no son generosas con el conocimiento adquirido academicamente y por al experiencia.
muy agradecido

Re: contactores en lugar de switch de transferencia

Publicado: 25 May 2011, 14:21
por Frioelect
De nada, gracias por confiar en nosotros, un saludo.